VEŘEJNÁ ZÓNA => Témata ještě nezařazená do příslušných rubrik => Téma založeno: Silvie 28.04.2017, 13:20



Název: Může být příčinou vybavení proud. chrániče "zbytkové" napětí (proud) v rozvodu?
Přispěvatel: Silvie 28.04.2017, 13:20
Stala se mi u novostavby RD s novými elektrorozvody následující věc:

Při demontáži stropního svítidla jsem nejdříve vypnula příslušný vypínač na stěně (nikoliv jistič v rozvaděči) a po odkrytování svorkovnice vyzkoušela vadaskou beznapěťový stav.
Povolením patřičných šroubů jsem svítidlo sundala (a odpojila od rozvodu včetně svorkovnice).
Jelikož nebyly konce vodičů trčících ze stropu zrovna hezky udělané (příliš moc odizolované),  tak jsem je postupně mírně zkrátila. Při tom jsem ovšem úplně náhodou "zkratovala" vypnutý fázový vodič s ochranným, což mělo za následek výpadek všech světel na příslušném vývodu, neboť vybavil jeho proudový chránič.
Pokud se nemýlím, tak takový stav by přece neměl vůbec nastat?

Chránič jsem proto nahodila a přesným multimetrem jsem naměřila mezi fázovým vodičem (vypnutým vypínačem) a zbylými dvěma vodiči (PEN a modrým) napětí cca 2 V. Toto napětí bylo zřejmě dostatečné k tomu, aby při spojení vodičů vybavil chránič.

Je popsaný stav normální, tzn. že po vypnutí svítidla na něm zůstává nějaké zbytkové napětí v jednotkách Voltů? Nebo to normální není a je potřeba s tím něco dělat? Minimálně mě napadá to, že bych kvůli tomu mohla mít časem zvýšenou spotřebu "stand-by" elektřiny.


Název: Re: Může být příčinou vybavení proud. chrániče "zbytkové" napětí (proud) v rozvodu?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 28.04.2017, 14:31
Ty 2V budou nějaká indukce, často se naměří i víc.

A nezkratovala jste spíš nulový (modrý),  proti ochrannému? To pak chrániče padají, jak listí na podzim.

Na obrázku jsem nakreslil dva okruhy, vlevo je váš postižený, vpravo jakýkoliv další v sepnutém stavu.

Z obrázku je zřejmé, že při spojení L a PE je v cestě proudu spotřebič, v tomto případě žárovka. To jsou stovky ohmů, oproti stovkám miliohmů na ochranném vodiči. Jinými slovy tam překáží a pochybuju, že byste přes něj protlačila >15 mA, aby zareagoval chránič.

Jiná situace je, pokud byste ochranný vodič spojila za spotřebičem, tedy na modrý vodič. Tomu už nic nebrání ...


Název: Re: Může být příčinou vybavení proud. chrániče "zbytkové" napětí (proud) v rozvodu?
Přispěvatel: ACEOF ACES 28.04.2017, 16:46
Podle mého názoru v tomto případě, může při větším odběru na jiných okruzích nebo vlivem zvýšeného odporu (může jít o závadu),  vzniknout mezi N a PE dostatečný rozdíl napětí, který je schopný protlačit z N přes další jiné/á svítidlo/a na tomto okruhu vypnutým L při spojení do PE, dostatečný proud na vybavení proudového chrániče, k tomu může přispívat i případný unikající proud v instalaci za proudovým chráničem, který, ale sám o sobě ještě nemusí stačit na vybavení proudového chrániče.


Název: Re: Může být příčinou vybavení proud. chrániče "zbytkové" napětí (proud) v rozvodu?
Přispěvatel: Jirka Š. Svejkovský 28.04.2017, 16:50
Ten zvýšený odpor by musel být v jednotkách ohmů, což ukazuje na nějaký nestandardní stav. Nebo je ten druhý spotřebič velký bumbrlík...


Název: Re: Může být příčinou vybavení proud. chrániče "zbytkové" napětí (proud) v rozvodu?
Přispěvatel: Rozvodak 28.04.2017, 18:03
Vidim to na spojeni nulaku stipackama (N-PE, modry - zelenozluty).
Celkem normalni situace, kdyz je centralni chranic a v tom okamzeni je vetsi odber v jinem okruhu, nez radio.

Proto se vyplati to strihat postupne, v nejaky kancelarsky budove by si clovek vyslechl.


Název: Re: Může být příčinou vybavení proud. chrániče "zbytkové" napětí (proud) v rozvodu?
Přispěvatel: Pavel Horský 29.04.2017, 08:11
Proto se vyplati to strihat postupne, v nejaky kancelarsky budove by si clovek vyslechl.

Paní píše, že vodiče "postupně" zkracovala, což zcela jistě neznamená, že by je ustříhla jedním tahem   ;)

Také si myslím, že ke spojení nedošlo mezi L a PE, ale mezi N a PE. To si člověk v tu chvíli prostě ani neuvědomí. Pak chránič samozřejmě letí.
Nebo jste to zkoušela ještě jednou a spojila jste opravdu L a PE?
Ty 2V bych viděl opravdu na indukci.


Název: Re: Může být příčinou vybavení proud. chrániče "zbytkové" napětí (proud) v rozvodu?
Přispěvatel: Milan Hudec 29.04.2017, 08:45
Já bych problém zkusil prověřit přímo na místě.


Název: Re: Může být příčinou vybavení proud. chrániče "zbytkové" napětí (proud) v rozvodu?
Přispěvatel: Zdeněk Friedrich 29.04.2017, 09:40
Já bych problém zkusil prověřit přímo na místě.
No já bych tak hrr nebyl, kdoví co se za pěkným nickem ve skutečnosti skrývá :D


Název: Re: Může být příčinou vybavení proud. chrániče "zbytkové" napětí (proud) v rozvodu?
Přispěvatel: Pavel Horský 29.04.2017, 09:56
Jo, ve skutečnosti to bude tlustej zpocenej frajer s omaštěnou přehazovačkou  :D


Název: Re: Může být příčinou vybavení proud. chrániče "zbytkové" napětí (proud) v rozvodu?
Přispěvatel: Silvie 01.05.2017, 07:53
No dovolte!  >:(

Na druhou stranu je s podivem, že na zdejším chlapském fóru se tento druh poznámky k mému kontu objevil až teď, po více než roce od registrace. Takže vlastně klobouk dolů.


Název: Re: Může být příčinou vybavení proud. chrániče "zbytkové" napětí (proud) v rozvodu?
Přispěvatel: Vít Rotrekl 01.05.2017, 08:18
Protože až teď jste si dala profilovou fotku :)


Název: Re: Může být příčinou vybavení proud. chrániče "zbytkové" napětí (proud) v rozvodu?
Přispěvatel: Pavel Horský 01.05.2017, 10:15
No dovolte!  >:(

Trocha nadsázky a humoru. Neberte ten život tak vážně.
Jste neverifikovaný m uživatelem a za vaším nickem se může skrývat kdokoli. Vy víte s kým si píšete, já netuším.