Zdenek Gec:
Ano, ale B, C, D jsou charakteristik y jističů VEDENÍ a nejsou konstruovány pro ochranu motorů. Je vhodné brát ohled na ČSN 33 2000-1, kde v oddílu 132 "Navrhování" nalezneme následující formulaci:
... aby byla zajištěna:...
- správná funkce el. zařízení při použití k účelu, pro které je určeno...

I když se jedná o popis procesu návrhu, bylo by dobré ho vnímat i v provozní praxi.

Jistič vedení má jiný průběh vypínací charakteristik y v oblasti ochrany před přetížením ( dovoluje vyšší přetížení )a navíc není citlivý na výpadek fáze.

Pro koho je tato argumentace nedostatečná, doporučuji ověřit si ceny nových motorů (nebo převinutí spálených) a porovnat s cenami jističů s charakteristik ou pro ochranu motorů.