Jak pripojit nou instalaci TN-S na původní TN-C?

(1/4) > >>

pk:
Mam ve starsim baraku rozvod elektriky. Ted potrebuju predelat jednu mistnost. Vetsina vedeni v baraku je TN-C, 2 zilova (svetla, zasuvky).

Protoze ted se vsechno dela 3 zilove (TN-S),  chtel bych byt pripraven na budoucnost a vsechno co se bude predelavat vest uz 3 zilove. Casem se urcite dostanu k tomu, ze se i hlavni vedeni takhle predela. Ted to ale neni mozne.

Potrebuji ted poradit. U stropu mam svetelnou krabici (s veneckem) a privod sem je 2 zilovy. Jak to mam spravne udelat, abych odtud mohl vest 3 zilove draty do svetel, ktere tu budou. Mohl bych to nechat tak jak to uz je, tzn, ze bych pouzil stavajici 2 zilovy kabel, ale jak uz jsem psal vyse, chci do budoucna i jiz zmineny privod do teto krabice predelat na 3 zilovy a nasledne pak "jenom" prepojit na venecku ( pripadne ve svetle a vypinaci).

Nevim, jestli jsem to popsal srozumitelne, ale jednoduse receno, potrebuji na stare 2 zilove vedeni pripojit 3 zilove.

Jedna z moznosti ktera me napadla je to, ze i kdyz povedu 3 zilovy kabel, tak jednu zilu necham nevyuzitou a az cesem bude hlavni vedeni do teto mistnosti predelano na 3 zilove, tak ho vyuziju.
Nebo zemnici kabel pripojim na nulak ?

Za pripadne info a radu  (poklona) .

Otakar Dosbaba:
Rozhodně je lepší vše nové zapojit v TN-S tak, aby se potom do nové instalace už nemuselo zasahovat. Provizorní rozdělení PEN na PE a N v instalační krabičce přívodu je nejschůdnější řešení. Bylo by ještě lepší TN-S vést již z předchozí místnosti, aby se už v novém nemuselo sekat a nejlepší je vést 3C (3J) kabel přímo z rozvodnice, pokud je někde poblíž a snadno dostupná. Rozdělený PE a N již nikde nespojovat!

František Bernard:
Podle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 je poslední možností rozdělení PEN na PE a N bytová rozvodnice.

pk:
diky za info. Prakticky to vypada nasledovne. Do karbice jdou draty skrz zed. To udelam na husi krk, abych v budoucnu az se TNC bude menit za TNS jenom provliknul a nemusel bourat.

A z tyhle krabice to ted rozvedu uz TNS. Poradite z prilozeneho planku presne pripojeni ?  (poklona)

Zatim to musi byt provizorne takhle. Behem 2-3 let, az budou penize na dalsi cast rekonstrukce, se bude predelavat i dalsi cast el. rozvodu a to bude prave stary privodni kabel "odkudsi" nahrazen novym, uz TNS.Do te doby vsak musim pouzit vyse zminene provizorni reseni...;-(

Janík Pavel:
Vždyť to psal už Dosbaba, rozdělit PEN na PE a N
Takže fázi starýho na fázi novýho. A na PEN starýho napojit 2 dráty N a PE novýho.
A polopatě (pokud to ještě není jasný) podle obrázku: 2+A ,  1+3+B
P.S. Barevný značení novýho kabelu je žluto-zelená, hnědá, modrá (nemáte-li staré zásoby s černým) a ten původní 2 žilový rozvod určitě nebude takto barevně vyveden, ale beru to jako náčrtek pro ujasnění  ;)

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana