Jak se určuje výpočtové zatížení pro rodinný domek?

<< < (3/8) > >>

Marián Nomilner:
Pán Doležal, výborná pomôcka - ďakujem!

Zdenek Hejčl:
Pane Doležal, to je velice přínosná pomůcka tedˇjsem vyzkoušel a velice dobře hodnotím - moc  (poklona) .

Vladimír Trčka:
I já bych chtěl poděkovat za šikovnou pomůcku.

Petr Doležal:
Repete dárek !
Protože zatím nikdo nenašel početní chybu, ale za to někteří postrádají více zásuvkových obvodů, zveřejňuji 2.verzi, přičemž:
1. Sice zamčeno, ale bez hesla, můžete si různě upravovat, hlavně pro tisk
2. zásuvkových obvodů je 19
3. kvůli event. tisku do projektu je doplněna kolonka „Příloha“ a „Název akce“
4. Excel též pro informaci sděluje soudobost mezi všemi obvody navzájem (není to aritmetický průměr, nýbrž průměr v podstatě matematicky vážený),  spočteno z instalovaného a celkového soudobého příkonu.
5. Okno s poznámkami je netisknutelné
Event. dotazy na uvedený e-mail.

Petr Moravec:
TO: Doležal také díky je to hezké :-).
Jen to není nástroj k určení vlastního koeficientu soudobosti.
Vodítkem je návod p. Fuksy ze 16.11.2005
Určení koeficientu soudobosti v RD asi nelze provést bez znalosti:
a). počtu obyvatel domku.
b). počtu hodin kdy, je kolik lidí doma.
c). množství automatizace v domku.

Takže, stanovit konkrétní číslo soudobosti nebude vůbec snadné.
Ale přikláním se k názoru, že bude velmi nízké.

PS:
Viděl jsem elektro kotel ca 15kW s vložk(3+5+7 kW)
vybavený měřícími transformátory proudu, které se instalují na všechny 3f do HR domku.
A celý domek má jištění před el. měrem 25A.
Automatika kotle hlídá proud a v případě potřeby sníží příkon kotle. A jde to :-).