Jak zapojit frekvenční měnič 3PH 230V?
Martin Kurka:
Vážený pane Malý,
hledejte na Internetu ne FVRO. 4C11S-7EN, ale FVR0 4C11S-7EN
Takže tady je náhled základního doporučeného zapojení, bližší a jiné je v manuálu na stránkách výrobce, jak to tak obvykle bývá.... ;)
http://www.fe-frontrunners.eu/inverter/en/index1.htm
soubor FVR-C11S - fialový podklad na konci stránky ;)
cs11s_man_en.p df 4MB - (nevešel se sem)
Jo a nezapomeňte si motor přepojit z hvězdy do trojúhelníka na 3x220V, měnič má jednofázové napájení.
To MCCB u spínače znamená zkratově odolný spínač se zaručenou vypínací schopností.
MCCB = Moulded Case Circuit Breaker used in heavy commercial and heavy industrial applications.
MCCB 25 to 85kA and possibly greater.
(MCB = Miniture Circuit Breaker, used for domestic, light commercial and light industrial applications.
MCB 4 to 16kA)
raj:
Menic se pripoji na fazove napeti 230V. Vyberte si k tomu 2 privodni svorky menice, ktere se Vam nejvice libi. Motor (pokud to jde) treba prepojit do trojuhelnika na 230V. Jinak mate 3x mensi moment.