Jaký mám zvolit způsob ochrany na staré vojenské centrále?
(1/1)
Lukyn:
Na staré vojenské 3-fáz. elektrocentrál e je možno volit přepínačem způsob ochrany před nebezp. dotykovým napětím.
tzn. - nulováním
- napěťovým chráničem
- zeměním
Jaký zvolit zp. ochrany pro zajištění co nejbezpečnější ho provozu ?
Proč se při přepnutí na ochranu zeměním odpojí od ochranného kolíku na výstupní 3.fáz. zásuce ochranný vodič ? Není již spojen s kostrou elektrocentrál y - měřeno proti hlavní zeměnící svorce na el. centrále.
Štefan Beláň:
Určitě bych zvolil ochranu napěťovým chráničem.
U ochrany zemněním se ochrana provádí zhotovením uzemnění přímo u napojeného spotřebiče a proto není ochranný kolík připojený k uzemnění.
Aby se dala tato ochrana zemněním použít bez vážnějších problémů a omezení, bylo by nutné tuto ochranu doplnit proudovým chráničem. Potom by byla tato ochrana spolehlivější, než ochrana napěťovým chráničem.
Václav 3:
Ještě bych dodal, že při použití napěťového chrániče je třeba zajistit, aby nedošlo k náhodnému přemostění cívky napěťového chrániče. Rozhodně nejbezpečnější by bylo doplnění proudového chrániče a zařízení uzemnit.
Navigace
[0] Index zpráv