Provadi se pospojeni zasuvek v koupelne jestlize jsou zapojena pres chranic?
drop:
Provadi se ochranne pospojeni zasuvek v koupelne jestlize jsou zapojena pres chranic?
A jestli se ochranny vodic musi tahnout z rozvodne skrine v byte revizni technik mi rekl ze to pospojeni byt nemusi kdyz je tam chranic
Pavel Horský:
Zásuvka v rozvodu TN-S ne nepospojuje. Vše o pospojení se dozvíte, když řádně prolistujete starší diskuse pomocí vyhledávače.
Jiří Schwarz:
A teď jsem "zmatenej jak lesní fčela"
Nějak mi uniklo pro se nepospojuje zásuvka v rozvodu TN-S!
Jan Alin:
Citace: Pavel Horský 19.10.2008, 12:33
Zásuvka v rozvodu TN-S ne nepospojuje. Vše o pospojení se dozvíte, když řádně prolistujete starší diskuse pomocí vyhledávače.
Tohle tvrzení zrovna nekoresponduje s tím co nám říkali na školeních :).
Surovec:
V soustavě TN-C se pospojování provádělo samostatným vodičem. V soustavě TN-S je pospojování spojeno v těsné blízkosti prostou koupelny včetně ochranných vodičů zásuvek, například v příslušenství, v rozvaděči nebo v jiném zařízení. Na zásuvky se netáhne samostatný vodič.