Ma prepatova ochrana v byte vyznam?
(1/1)
Martin Budaj:
Panelovy dom - 8 poschodi. Ma nejaky relny vyznam dat pri rekonstrukcii elektroinstala cie v jednom byte prepatovu ochranu /stupen C(trieda 2)/ do podruzneho bytoveho rozvadzaca? Zvodice bleskovych prudov /stupen B(trieda 1) pre cely dom niesu instalovane.
Jan Hájek:
Samozřejmě takto řešená ochrana nebude plnohodnotná, ale takto provedená ochrana bude lepší než nic. Lze předpokládat, že případný bleskový proud se rozdělí takovým způsobem mezi jednotlivé byty, že energie co doputuje k Vašemu Typu 2 bude taková, že ho nezničí, ale nedá se na to v žádném případě spolehnout. Zde bych doporučoval vybrat svodič s co nejvyšší hodnotou např. DEHNguard T H275 LI s 65 kA 8/20.
Pokud k tomu dojde a Vaše přepěťová ochrana se spotřebiči přežijí, nebude problém s ostatními se dohodnout na instalaci svodiče bleskových proudů / Typ 1 / na patě objektu.
Nezapomeňte na ochrany pro telekomunikace a TV rozvody.
Jaroslav Kořínek:
Jen bych doplnil : doporučuji aby tyto práce provedli odborníci vyškoleni ve firmě DEHN.
ONO KDYŽ DVA DĚLAJÍ TOTÉŽ, NENÍ TO TOTÉŽ!
Navigace
[0] Index zpráv