Čo všetko na doplnkové pospojovanie?
Fuk Tomáš:
Citace: Rozmahel Vladimír 18.10.2008, 09:15
TO: FUK
Ta tabulka je skvělá, ale ty hodnoty zkratového proudu by platily u tvrdého zdroje umístěného těsně před elektroměrem, v zásadě jen u trafostanice nebo v těsné vzdálenosti. V praxi je na přívodu RD impedance přívodu nn cca 0,3-0,5Ohm, podle vzdálenosti od trafa, což by bylo nutno seriově zahrnout do výpočtu zkratového proudu.
To napětí při blesku na vodovodu je indukce do vodovodu, nebo jako na HOP pospojovaný vododvod?
Jistě. Chtěl jsem být při výpočtu přísný na varianty, které preferuji já, a méně přísný na varianty, které nepreferuji - abych nemohl být považován za zaujatého. Při zahrnutí nenulové hodnoty impedance zdroje vyjdou dotyková napětí pračka-kohoutek "bez pospojení" vyšší, a "s pospojením" nižší než v té tabulce. Konkrétně např. při zkratovém obvodu dle obrázku (tzn. v první řádce tabulky)
bez pospoj. s pospoj. zkrat.proud
při impedanci zdroje 0 mOhm 97 V 33 V 1 082 A
při impedanci zdroje 300 mOhm 103 V 14 V 465,5 A
Je to dáno tím, že u nepospojené varianty se v tom dotykovém napětí přičítá úbytek napětí na přívodu PEN, a čím je tento větší, tím více se to blíží 1/2 Uf (samozřejmě, trochu je to korigováno přizemněním PE takže <1/2).
To napětí "při blesku" u nepospojené varianty je zavlečený potenciál vzdálené země vs. potenciál HOP, jak je to na tom obrázku http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,9843.msg68215.html#msg68215
Fuk Tomáš:
Citace: Jan Franěk 18.10.2008, 06:42
Žádná ochrana není dokonalá. Každá pouze snižuje rizika.
(jednicka)
Milan Karvánek:
Citace: Lubomír Jindra 17.10.2008, 14:40
, celým portálem elektrika.cz prorůstá frontová linie mezi profesionály a amatéry. Poznají se snadno - ti první citují ČSN, ti druzí píší "já mám doma". Je nasnadě že obě skupiny budou mít vždy rozdílné pohledy na danou problematiku, protože vše se dá udělat líp než určují ČSN. Profesionál však musí zákazníkovi dokázat proč to stálo tolik a tolik a to se těžko dělá stylem "napadlo mě že by se mohlo stát...." ;) Profesionál se musí opřít o něco poněkud více hmatatelnějšíh o.
Při vytváření elektroinstala ce je třeba brát v úvahu mnoho vlivů a okolností a požadavků... a to vše skloubit dohromady - říká se tomu projekt, který by měl přesně řešit všechny Vaše otázky. :) Po internetu lze poradit pouze obecně:
Doplňující pospojování:
kovová vana - ANO
bojler (v koupelně) - ANO
elektrokotel - ANO
kovové vodovodní potrubí - ANO
plastové vodovodní potrubí - NE
kovové potrubí topení - ANO
kovové plynové potrubí - ANO
elektrická vrata - ANO
varná deska - NE
vestavěná trouba - NE
dřez - NE
digestoř - NE
lednička - NE :D
kovový věšák na zdi v koupelně - NE (jupi)
"Hlavní pospojování" a "doplňkové pospojování" mají stejný princip, jen to hlavní se jmenuje hlavní, protože v budově musí být a je tudíž hlavní, doplňkové se jmenuje doplňkové, protože doplňuje to hlavní a v budově jich může být několik, nebo žádné :D
pěkné a v celku pravdivé shrnutí (poklona) dávám + bod.
Maros Macik:
Citace: Lubomír Jindra 17.10.2008, 14:40
Doplňující pospojování:
kovová vana - ANO
bojler (v koupelně) - ANO
elektrokotel - ANO
kovové vodovodní potrubí - ANO
plastové vodovodní potrubí - NE
kovové potrubí topení - ANO
kovové plynové potrubí - ANO
elektrická vrata - ANO
varná deska - NE
vestavěná trouba - NE
dřez - NE
digestoř - NE
lednička - NE :D
kovový věšák na zdi v koupelně - NE (jupi)
Drez v kupelni netreba pospojovat? Tak to som prekvapeny a odporuje to mojmu logickemu chapaniu. Ved aky je rozdiel medzi kovovou vanickou v kupelni a nerezovym drezom v kuchyni?
Co sa tyka projektu. Pisete,ze projekt by mal vyriesit vsetky moje otazky. Projekt mam, a mam v nom psopojovanu aj varnu dosku, drez aj vstavanu trubu. Preto som sa radsej opytal tu, ci je to nutne.
A co taky elektricky rebrikovy radiator? Je nutne ho pospojovat?
Citace: Fuk Tomáš 17.10.2008, 21:28
Jste si jist, že tak máte udělané rozvody vody? Obvykle se tak dělají rozvody topení, zejm. podlahového. Pokud je tomu ale opravdu tak, obávám se, že není zajištěn kontakt té Al vrstvy, ale ani její dokonalá izolace. V tom případě spojit.
Tymto som si absolutne isty, pretoze rozvody som si robil sam a tym padom viem aj z coho su urobene. 8)
Este by ma zaujimalo, ako mam pospojovat to potrubie? Ta vrstva hlinika ma hrubku 0,4mm a je medzi dvoma vrstvami polyetylenu. Nestaci to pospojovat v blizkosti bojleru, kde su aj nejake kovove armatury , tam nie je problem s pripojenim vodica pospojovania.
Lubomír Jindra:
Citace: Maros Macik 20.10.2008, 07:27
Drez v kupelni netreba pospojovat? Tak to som prekvapeny a odporuje to mojmu logickemu chapaniu. Ved aky je rozdiel medzi kovovou vanickou v kupelni a nerezovym drezom v kuchyni?
Rozdíl je v tom, že pro koupelnu z důvodu většího rizika úrazu el. proudem nahého bosého mokrého těla existuje ČSN 33 2000-7-701 edice 2. V kuchyni si pohlídejte ať vám nevyjde zásuvka nad dřez.
Citace: Maros Macik 20.10.2008, 07:27
Co sa tyka projektu. Pisete,ze projekt by mal vyriesit vsetky moje otazky. Projekt mam, a mam v nom psopojovanu aj varnu dosku, drez aj vstavanu trubu. Preto som sa radsej opytal tu, ci je to nutne.
Doplňkové pospojování v kuchyni? Tím váš projektant trumfnul všechny pospojovače vezdejší (nic ve zlém (poklona)), jak dlouho už tím trpí? o:-) Je možné že běžně neprojektuje byty ale vývařovny.
Citace: Maros Macik 20.10.2008, 07:27
A co taky elektricky rebrikovy radiator? Je nutne ho pospojovat?
Pokud nehrozí přenos cizího potenciálu a je uložen izolovaně (viz. v příspěvcích výše), nemusí se pospojovat. Pokud jsou přívodní trubky kovové a pospojené třeba u kotle rovněž není nutno pospojovat.
Citace: Maros Macik 20.10.2008, 07:27
Este by ma zaujimalo, ako mam pospojovat to potrubie? Ta vrstva hlinika ma hrubku 0,4mm a je medzi dvoma vrstvami polyetylenu. Nestaci to pospojovat v blizkosti bojleru, kde su aj nejake kovove armatury , tam nie je problem s pripojenim vodica pospojovania.
A víte jestli se ta vrstvička hliníku ve spoji vodivě spojí s kovovým potrubím, či baterií? Pokud ano, pospojit a pak bych to osobně viděl u toho bojleru i u baterie, čert věř 0,4mm hliníku ;)
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana