						| Marek Janů 
 | 
								|  | «  kdy: 10.10.2008, 12:00 » |  | 
 
 V létě jsme položili k naší chatě kabel pro el. přípojku - ayky 4x35.
 Je vedený zemí cca 70cm pod povrchem, trošku i zapískovaný.
 Délka je cca 600m.
 Zatím je pouze položený kabel, žádná jiná instalace.
 (na jedné straně má být elektoroinstal ace v chatě a na druhé přípojka na sloup distributora)
 Slyšel jsem od jednoho člověka,
 že když se nechá hliníkový kabel tři roky v zemi bez napojení do el. sítě ("není do něj puštěna žádná elektrika"),  tak je v prdeli.
 Nevím jestli je to pravdivé tvrzení, nicméně by mne dosta zajímalo jak moc máme na zapojení spěchat a zda-li to v současném stavu můžem nechat přes zimu.
 |  
						|  |  |  | 
	|  | 
	|  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Marek Janů 
 | 
								|  | « Odpověď #3 kdy: 10.10.2008, 13:56 » |  | 
 
 Protože jde zřejmě o laický dotaz přidám poznámku. Zajištění obou konců kabelu se provádí teplem smrśtovací "záslepkou" a nikoliv nějakou izolačkou. Má to být okamžitě po položení kabelu a ne až po nějaké době. To bychom už proniklou vlhkost mezi žíly akorát zakonzervovali .  
 Hmm, je mi úplně zle z toho, že tam ten kabel (jeho konec) již cca dva měsíce leží v trávě bez jakékoli záslepky. |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Sinor Rossi 
 | 
								|  | « Odpověď #4 kdy: 10.10.2008, 17:00 » |  | 
 
 Slyšel jsem od jednoho člověka, že když se nechá hliníkový kabel tři roky v zemi bez napojení do el. sítě ("není do něj puštěna žádná elektrika"),  tak je v prdeli. 
 Ten člověk měl pravdu, mýlil se pouze v té době, mnohdy je to už přes noc, obzvlášť v okolí Vsetína, Chánova, v Brně Bratislavská, Cejl, Francouzská... ....    |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Jan Alin 
  
  Offline 
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #5 kdy: 10.10.2008, 17:47 » |  | 
 
 Ten člověk měl pravdu, mýlil se pouze v té době, mnohdy je to už přes noc, obzvlášť v okolí Vsetína, Chánova, v Brně Bratislavská, Cejl, Francouzská... ....   Měď v těchto oblastech mizí ještě rychleji    . |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Marek Janů 
 | 
								|  | « Odpověď #6 kdy: 13.10.2008, 21:01 » |  | 
 
 Hmm, je mi úplně zle z toho, že tam ten kabel (jeho konec) již cca dva měsíce leží v trávě bez jakékoli záslepky.
 Mohl by mi někdo poradit, co lze v takové situaci dělat? |  
						|  |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Václav 3 
 | 
								|  | « Odpověď #7 kdy: 14.10.2008, 05:14 » |  | 
 
 Teď již v něm nejspíš nějaká ta vlhkost bude, počasí nebylo zrovna příznivé v poslední době. Nejlépe na obou koncích vyvázat kabel k nějakému kolíku ( pozor, kolík umístit tak, aby nedošlo k poškození kabelu v zemi) a na konce nasadit a zajistit třeba uříznuté PET lahve, aby se do kabelu nedostávala další vlhkost a kabel mohl větrat, protože jak zde již napsal kolega Doležal, použití originálních záslepek povede nyní jen ke konzervaci vlhkosti v kabelu. 
 
 Chybička se stala, nejdřív dvakrát měř a potom řež, a pro laiky: když nevím, tak se zeptám a teprve potom konám.
 |  
						|  |  |  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Petr Doležal 
  
  Offline 
 
 
  emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #9 kdy: 20.10.2008, 21:13 » |  | 
 
 Tak mě napadlo, že před uvedením do provozu by to šlo nějak vysušit. Moje představa je pustit do L1 230V, na konci propojit L1 s L2, na začátku kabelu pak zase L2 s L3, na konci L3 s N či PEN a na začátku připojit vhodnou zátěž aby proud byl na hranici zatižitelnosti . Možná jsem "objevil Ameriku",  ale vtip by byl v tom, že vlhká izolace mezi žílami není namáhána žádným napětím, ve všech 4 žílách je totožné 230V.  |  
						| 
 Na zdraví a abychom byli lidmi to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
 |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Fuk Tomáš 
  
  Offline 
 
 
  
 
 | 
								|  | « Odpověď #10 kdy: 20.10.2008, 22:25 » |  | 
 
 Tak mě napadlo, že před uvedením do provozu by to šlo nějak vysušit. Moje představa je pustit do L1 230V, na konci propojit L1 s L2, na začátku kabelu pak zase L2 s L3, na konci L3 s N či PEN a na začátku připojit vhodnou zátěž aby proud byl na hranici zatižitelnosti . Možná jsem "objevil Ameriku",  ale vtip by byl v tom, že vlhká izolace mezi žílami není namáhána žádným napětím, ve všech 4 žílách je totožné 230V. 
 Asi bych zvolil spíše variantu kabelu na zemním potenciálu (kdo má hlídat ten vzdálený konec) a zátěž dát mezi fázi a kabel. Když se ale zamyslím, kolik by to chtělo asi proudu: odpor všech 4 žil zapojených do série bude necelé 2 ohmy (1.94) a kdybych chtěl mít 5W/metr délky, tak pro 3 kW potřebuji proud 40A. Takže by to chtělo trafo 230V/80V/3kW, anebo 230V/55V/3kW s prohříváním jen dvou žil. Že by nějaké svářecí trafo? |  
						| 
 Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.
 Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
 |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Miroš Jan OSVČ - živnostník
 
  
  Offline 
 
 
  telefon +420 604791991
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #11 kdy: 20.10.2008, 22:53 » |  | 
 
 No mě se osvědčila metoda kličkového megmetu.Elektroinstala ce v takové té chatce v zahrádkářské kolonii. Po povodni, hladina Orlice byla až v 1 patře. Když sem dorazil na místo, no hrůza.
 Rozdělal sem rozbočnou krabici, voda z ní vytékala asi den. Vše rozebrat, kabely rozpojit aby byly volné vodiče, rozvodnici vypárat, a šlo se na věc.
 Po tejdnu točení kličkou na megmetu, a v době venkovních teplot 25 oC, se chatička nechala dokořán a průvan dokončil dílo.
 Po dvou měsících izolační odpor kabelů 99,9 Megaohm, a šlo se do kompletace a nového rozvaděče. Elektroinstala ce slouží dodnes.
 
 |  
						| 
 elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace |  |  | 
	|  | 
	|  | 
	|  | 
	| 
			| 
					
						| Miroš Jan OSVČ - živnostník
 
  
  Offline 
 
 
  telefon +420 604791991
 
 
 
 | 
								|  | « Odpověď #15 kdy: 21.10.2008, 20:31 » |  | 
 
 No já sem to taky slyšel od starejch mistrů, konkrétně ještě na učnáku, a to mě vůbec hlava nebrala,      jak se to dá vysušit takovým způsobem No a pak sem si to moh zkusit na vlastní kůži.  |  
						| 
 elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace |  |  | 
	| 
			| 
					
						| Václav 3 
 | 
								|  | « Odpověď #16 kdy: 21.10.2008, 21:03 » |  | 
 
 Znám tenhle postup, jediný nedostatek - úmorná práce, chtělo by to černocha    |  
						|  |  |  | 
	|  |