Instalovat najskôr prúdový chránič, alebo istič?

(1/2) > >>

Maros Macik:
Myslím si, že je to jedno,ináč by sa nedalo na jeden prúdový chránič pripojiť viacej obvodov, ale pre istotu sa pýtam.
Môže byť pred ističom umiestnený prúdový chránič, alebo musí byť postupnosť najskôr istič ,  potom chránič?
Pred dva ističe 16A, chcem predradiť jeden prúdový chránič 25A. Je to takto ok?

Jirka Š. Svejkovský:
Je to OK. Předpokládám, že před chráničem bude ještě jistič před elektroměrem max. 25A.

Maros Macik:
Ano, hlavný istič 3x25A. Vďaka za odpoveď.

František Šohajda:
proudový chránič na 25A je málo..doporuču ji dát o stupeň větší jak má jištění před elektroměrem.. .nezapomínejme že je to na doraz, při zkratu může odejít...cenov ě je to skoro stejné...

Rudo:
 ,  môže to byť aj naopak?,  príklad pred hodinami 25A istič, potom 20A istič prívod do podružnej rozvodnice, potom 16A istič a nakoniec 25A prud.chránič ? jedná sa výťah a je to z dôvodu jednoduchšieho zapojenia v rozvodnici, ďakujem.

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana