Proc se nekdy pouzivaji napr. v podruznych rozvadecich pojistky s pojistkovymi odpinaci misto jisticu?

(1/4) > >>

Rtep Cebuloh:
Mohl by me nekdo ze zkusených elektrotechnik u vysvetlit proc se nekdy pouzivaji napr. v podruznych rozvadecich pojistky s pojistkovymi odpinaci misto jisticu? Mohla by byt duvodem napr. cena u vysokovykonový ch jisticu? Jaka je presna funkce pojistkovych odpinacu? diky moc za odpovedi...

Petr Doležal:
Zkuste oslovit některého z výrobců.  Mě momentálně napadá viditelné odpojení (FH000) při zavřeném odpínači, zkratové poměry, omezovací schopnost, variabilita ampéráže, pomocí zkratovacích propojek rychlá záměna za čistý odpínač (přepojení konfigurace mřížové sítě),  u vyšších ampéráži možná vámi zmiňovaná cena.

Jan Mikolášek:
Rozhodující jsou zkratové poměry v síti.V domovní instalaci pokud není transformátor v budově nebo za rohem běžně vystačíte s jističem, pro domovní instalaci se vyrábí se zkratovou odolností 4,6,10kA.
Jiná situace je v průmyslu,kde jsou zkratové poměry vyšší,počíta se rovněž s příspěvkem velkých  pohonů s asynchronními motory.Tam většinou zkrat.proudy dosahují hodnot, které několikanásobn ě převyšují těch 10kA.V dobrém projektu MUSÍ být uvedena hodnota Ikm a Ike na přípojnicích rozváděce a to i podružného o hlavním ani nemluvě.Pak se do obvodu zařazuje pojistka,odpojovač,odpínač, pokud má být obvod chráněn i před přetížením tak jistič,j.relé .Pro další informaci je dobré čerpat na př. z knižnice IN-EL.

Jiří Fuksa:
To: pan Mikolášek
váš příspěvek vyznívá, jakoby jističe nezvládly patřičné zkratové poměry. Většinou zvládnou a také se na sekundáry transformátorů montují.
V podstatě bych řekl, že pokud nejsou stanoveny speciální požadavky na vypínací charakteristik u, dálkové ovládání ap.,  bude rozhodující cena. Nožová pojistka řádově ve stovkách korun, jistič typu AR řádově ve 100 000 korun. Pokud nedochází k častým výpadkům z důvodu dalšího následného jištění vyjdou ekonomicky výhodnější pojistky. Další velkou výhodou pojistek a hlavně odpojovačů je, jak již uvádí pan Doležal, viditelné rozpojení z důvodu zabezpečení při práci na el. zařízení. Pojistky, pro úplnost posouzení, mají jednu nevýhodu, na rozdíl od jističů jimi nelze obvod vypínat.

Jan Mikolášek:
To pan FUKSA

Samozřejmě máte pravdu.Jističe rovněž zvládnou vypnout řádově(česky?)i desítky kA.Ale to jsme u financí a používání.Musí se to řešit konkrétně.Podo týkám ale že jistič neslouží k vypínání.Pokud musím obvod často vypínat,tak se pořád ještě vyrábějí vypínače,případně výkonové vypínače.Prost ě všechno má své místo.

Navigace