1. Dá se vyřešit
doplňující ochranné pospojování koupelny přivedením jednoho vodiče CY4mm z hlavní bytové rozvodnice vzdálené cca 15m do koupelny a zde jej "rozvést na vodivé přístupné části a konstrukce včetně elektrického žebříku kombinovaného s teplovodním ohřevem. Stále to jde snáz po omítkách, než po obkladech
2. Vodič CY 4 přiveďte na svorkovnici EPS pro koupelnu ( postačí i malý LSN můstek umístěný v instalační krabici ) a z něj paprskovitě připojte jednotlivé předměty. Pokud budete připojovat i vodovodní baterie ( z praxe doporučuji
) pomocí svorek ZS4, použijte vodič CY 2,5 mechanicky chráněný, vodič CY 4 se již velmi obtížně na tuto svorku připojuje.
3. Toto by vám měl řešit projektant. Pro názornost přikládám v příloze zajímavé schéma hlavního ochr. pospojování.
4. Hlavní pospojování je vlastně kompletní vnitřní ochrana budovy a zařízení před bleskem a přepětím ( viz bod 3 a příloha ) a doplňující je už např. v té koupelně, kde je třeba především uvést vše na stejný potenciál a není zde již tak vysoká pravděpodobnos
t zavlečení bleskového proudu jako např. u vstupu sítí do budovy.
Tyto rady jste zde dostal zadarmo, a my za to chceme sem na oplátku jméno toho elektrikáře, platí?