Kam je správné přivést uzemnění od zkušební svorky?
J. Souček:
Mám elektroměrný rozvaděč umístěn na fasádě rodinného domu a samostatný podružný rozvaděč uvnitř domu, kde mám i bod rozdělení na PE a N vodič.
Zemnící FeZn pásek mám vyveden na zkušební svorku.
Kam je správné přivést uzemnění od zkušební svorky?
Ke svorkovnici PEN v elektroměrném rozvaděči nebo ke svorkovnici PEN či PE v podružném rozvaděči?
Štefan Beláň:
Správně je připojit k uzemnění jak RE (elektroměrový) tak RB (bytový = podružný). Pokud je to ve vašem případě problém, měly by být připojený minimálně bod rozdělení v RB.
PS: Vývod z RE jste měl zhotovit jako TN-S a bod rozdělení udělat na výstupu z RE a místo zkušební svorky zhotovit přípojnici HOP. Čím dříve dojde k rozdělení vodiče PEN na PE a N, tím lépe. :)
J. Souček:
V dokumentu od E.ON (přikládám) se v kapitole 7.3. píše: cituji "Při použití jističe se vodič PEN nerozděluje v elektroměrném rozvaděči, rozdělení na ochranný (PE) a střední (N) vodič se provede v podružném rozvaděči".
Tak teď nevím...
Štefan Beláň:
TO: Souček
Připojovací podmínky EON znám a vím i o nešťastné formulaci o rozdělení vodiče PEN v podružném rozvaděči. Z dalšího textu článku 7.3 je ale jasné, že je možné i jiné řešení. ::)
V připojovacích podmínkách ostatních dodavatelů je již formulace o rozdělení vodiče PEN mnohem opatrnější, protože nařizovat odběrateli rozdělení vodiče PEN až v podružném rozvaděči je naprostá hloupost nepodložená žádným předpisem a také chybné řešení. (doh)
Berte to tak, že to vymyslel kdysi v minulosti nějaký "hňup" a všichni opisují stejný text, aniž by se zamysleli proč a jaký je důvod tohoto požadavku. >:(
A proto opakuji - čím dříve dojde k rozdělení vodiče PEN na PE a N, tím lépe. (jednicka)
Rozmahel Vladimír:
Důvod rozdělení PEN až za elektroměrovým rozvaděčem je ve ztížení neoprávněného odběru různým koumákům. Jinak, tu příručku psal můj bývalý spolužák z VUT. To označení se na něho moc nehodí. o:-)
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana