Jaký chránič mám osadit do venkovní skříňky se 2 zásuvkami?
martin valek:
Pro některé je třeba připomenout,že chránič není jistič.Klidně chránič do 63A a předřazený jistič pro zásuvky dle potřeby do 63A víc tam určitě nebude.
Pavel Ryšavý:
To KOSINA:
No, ten 16A jistič na 63A zásuvku je trochu extrém, to uznávám. Pouze jsem chtěl naznačit že pro dimenzování chrániče mne nezajímá zásuvka, ale jištění. (Teda pokud není 16A zásuvka jištěna 32A jističem)
To VALEK:
Zbytečně prodražujete instalaci. Ono sice jistota je jistota, ale nepřeháněl bych.
Karel Kosina:
To: Pavel Ryšavý
Já se řídím zase naopak. Zásuvka mě zajímá a tak pokud je např. v provedení 32A lze předpokládat, že k tomuto může být také jištěna a chránič tedy 40A.
martin valek:
To: Pavel Ryšavý
zas tak zle jsem to nemyslel,když mám 63 za cenu 32 tak to zas tak velké prodražení není.
David Lampedusa:
Hmmm...reakcí a názorů opravdu dost...
A co takhle řešení: vyměnit stávající jističe ve skříňce za kombíky - chrániče s nadproudovou ochranou se stejným jm. proudem a charakteristik ou?
Nebo je to blbost?
Jen se ptám...