Jaký chránič mám osadit do venkovní skříňky se 2 zásuvkami?
Pavel Ryšavý:
To Kořínek:
Když dělám projekt tak bez svodičů přepětí NE. Pokud se zákazník rozhodne, že tam nebudou, potom po něm chci podepsat prohlášení, že jsem ho upozornil, že existuje ČSN 33 2000-1, která je vyžaduje (článek 131.6.2), a že se jedná o jeho rozhodnutí. (výsledek je tak 50/50)
Čili požadavek investora na osazení SP je nesmysl, pokud projektujete tak je musíte použít.
Pokud v domu vyhoří elektronika, může se stát, že ji zaplatíte.
Martin Velík:
Ten chranič zaleži na velikosti té 400v zasuvky v AMPERECH.
Martin Velík:
Ten chranič zaleži na velikosti té 400v zasuvky v AMPERECH.
Pavel Ryšavý:
To VELÍK:
Dovolil bych si oponovat, jmenovitý proud bych určoval podle předřazeného jističe. I zásuvku na 63A mohu přece s klidným srdcem jistit 16C/3.
Karel Kosina:
Já osobně k niže uvedenému bych tak klidné srdce neměl. Nechtěl bych být u toho, kdy si například nějaká firma po ubezpečení, že je k dispozici zásuvka 63A, přiveze výkonnou svářečku a při okamžitém výpadku této zásuvky zjistí, že se jim "vysmívá" 16A jistič.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana
[*] Předchozí strana