Je možné vůbec pračku umístit k vaně resp. do zóny 2?

<< < (6/11) > >>

Jiří Sedlmajer:
Pánové,
v Ročence elektro 2002, je uvedeno v obsáhlém popisu
 "Rekonstrukce el. rozvodů v  panel.byt.dome ch",autor Karel Dvořáček, uvedeno:

V koupelnách,ve kterých nebyl vyčleněn prostor pro aut.pračku ve vzdálenosti alespoň 600 mm od vany,tj. v zóně 3, kde není možné z dispozičních důvodů bytu možné tento odstup zřídit, se připouští umístění aut.pračky ve vzdál. menší než 600mm od vany,přičemž je ovšem nutné bezpodmínečně dodržet požadavky platné pro zřízení zásuvky v koupelně.

Jaroslav Kořínek:
)JK 55(  Pan Ing. DVOŘÁČK není norma ani zákon. Mimo jiné - četli jste jeho publikace? Já (některé) ano - no koment. A to nesú politik za vyjádření bez komentáře.
P.S.(Někde mám přednášku JUDr. Urban, teť ji nemohu nájít, kde vysvětluje něco ke koupelnám, snad ji dohledám?)

Jiří Sedlmajer:
RE: J.K.
 Hmmmm  :))

               P R Ů Z K U M !
Tak jim v ty garsonce budu muset říct

1. Že musej po 30ti letech pračku vyhodit a koupit si valchu a že Dvořáček je ...

2. Budu dělat, že ji nevidím a nechám si podepsat,že  berou na vědomí, že byli poučeni, že pračka nesmí v v prostoru do 60 cm od vany být.

3. Vykašlu se na to a půjdu od toho

Co byste udělali Vy?

Roman Šulc:
Myslím si Jardo ,že pro žabomyší spor si vždy někoho najdeš.Děláš z housenky ještě větší housenku.

Jaroslav Jonáš:
Taková jednoduchá věc a zamotá hlavu laikům i odborníkům. V panelákových koupelnách pračky u vany zůstanou, co budou paneláky stát. Jestliže svého času byla panelová výstavba včetně bytových jader takto řešena Studijním a typizačním ústavem, podle toho vyprojektovaná a každá stavba zkolaudovaná i s tím, že v řadě typů panelových domů je v koupelně malých rozměrů instalovaná zásuvka určená pro pračku, v souladu s požadavkem normy ČSN 33 2130, tak s tím dnes ani jindy nikdo nic neudělá. Něco jiného je současná výstavba ať už bytů nebo rod.domků, kde dnešní koupelny mají zcela jiné rozměry a proto není žádoucí ani nutné pračku v dnešní koupelně situovat hned vedle vany. Jinak k panu Ing.Dvořáčkovi jenom tolik, že jako dlouholetý pracovník STÚ sekce elektro a jako zpracovatel řady norem, mimo jiné také ČSN 33 2000-7-701, je jistě kompetentní se k těmto věcem vyjadřovat a ve svém publikování obsaženém v odborných příručkách má co veřejnosti sdělit. Není mi jasné, jaké konkrétní připomínky k publikacím Ing.Dvořáčka má pan Kořínek na mysli.