Jak je zapojený elektrokotel?

<< < (2/5) > >>

Vítězslav Vaněk:
To Miroš: (poklona)  jen jsem si chtěl ujasnit.V tom schematu od výrobce právě není odděleno HDO.Domnívám se je-li e.k.připojen 5ti dráty je to automaticky za proudovým chráničem,vodič N pro HDO se bere před.Nebo snad ne?Je mě jasný že kotel spouštím volným kontaktem.

Miroš Jan:
No ano, je to tak.

Kamil Novák:
Citace: Vítězslav Vaněk  30.09.2008, 22:06

Domnívám se je-li e.k.připojen 5ti dráty je to automaticky za proudovým chráničem,...

Domníváte se špatně.  (no)
Rozvod TN-S v žádném případě automaticky neznamená, že by musel být použit RCD.
A jste si jist, že před tím kotlem opravdu RCD být musí ?  ??

Miroš Jan:
No jedinej případ použití FI, je elektrokotel v koupelně.

Vítězslav Vaněk:
Tak v tomto mám jasno,poslední dotaz:E.k. Rejnok má možnost externě řídit výkon pomocí dvou kotaktů,čím se vyhodnocuje celková spotřeba?Je to proud.rele,má nějaký název,nebo se hlídá něčím příkon?