Jaké mám použít typy akumulátorů u nouzového osvětlení v panelovém domě?
Randýsek Ladislav:
Nevím jestli mám použít startovací akumulátory pro napájení nouzového osvětlení nebo trakční.
Staré akumulátory byly 150Ah.
Kdybych použil trakční, jak by byly silné?
Petr Doležal:
24svítidel*výkon/napětí = proud
proud*požadovaná doba svícení*1,3 rezerva = ampérhodiny
(1,3 jsem si vymyslel, ale něco na rezervu kvůli stárnutí baterií by tam mělo být)
A nezapomenout, že kapacita se vesměs udává jako 10hodinová a třeba za 1 hodinu tu veškerou kapacitu z ní nedostanete (sůl brání čerstvému elektrolytu styku s deskami). Proto třeba nahlédnout do katalogu či kontaktovat výrobce. Výše uvedený výpočet jen orientační.
P.S. Hrůza
" to Doležal: u EPS se počítá koeficient 0,80 (koeficient bezpečnosti stárnutí accu) "
1/0,8=1,25, tak to jsem se skoro trefil ;)
Radek Červený:
Na stárnutí baterií mají vliv i další věci, například způsob nabíjení, hluboké vybití či , ,vysvícení baterií do mrtě,, , a pod.
Pokud máte původní vybavení z doby výstavby domu, sestrojené zpravidla pouze z trafa, usměrňovače, pojistek, stykače a manuálního vypínače 1-0, tak vám doporučuji toto poslat do věčných lovišť a osadit automatický nabíjecí zdroj, který stále vyhodnocuje stav baterie a udržovacím nabíjecím proudem ji udržuje na 100% kapacity bez přebíjení, nebo se vám naopak nestane to, že v okamžiku potřeby funkčnosti budou baterie vybité. Tento zdroj si nepleťte s obyčejnou nabíječkou, je tam spousta , ,ale,, , které běžnou nabíječku k tomuto účelu nedovolí použít. Jde také o to, že dnes již zpravidla není v domě ten svědomitý domovní důvěrník, který by manuální zdroj svědomitě obsluhoval a dbal na 100% stav baterií. Dále je vhodné do rozvaděče instalovat ochranu proti hlubokému vybití, která ochráná baterie před poškozením a odepne zátěž při dosažení cca 20% kapacity.
Baterie dejte gelové, nedávejte olověné s elektrolytem, jinak byjste musel posuzovat místnost jako akumulátorovnu .
Dodávky staničního vybavení, které hledáte, nám spolehlivě řešili např. Banner Troubsko nebo Akuma Mladá Boleslav, a to včetně poradenství o vhodnosti té či které baterie, dodávky zdrojů a pod.
kecal:
Bylo by také možné použít DC / AC zdroj 230 V a světelné okruhy napojit přímo, není nutno mít samostatný rozvod a MN žárovky. Tyto zdroje se dělají i s napáječem a nabíječem v jedné krabici. Pokud použijete kompaktní zuřivky tak to zase nebude tak velké. Baterie 12 popřípadě 24 V musí mít dostatečnou kapacitu viz předchozí.
Jaroslav Hrůza:
to kecal: dle otázky je nouzové osvětlení instalováno a jedná se o jeho rozběhání - tzn. rozvody jsou hotové a měnič je akorát žrout proudu...
to Červený: počítám, že akumulátorovna, nebo akumulátorová skříň bude, problém gelové baterie je v chování před smrtí ( roste vnitřní R a rychle padá kapacita) dále životnost je mizerná cca 3-8let. Doporučuji NiCd accu Hoppecke, jsou sice několikrát dražší, ale životnost min.30-40 let...
Dobíječ mám mnohokrát vyzkoušený http://www.eprona.cz/cz/fj45.html na aplikacích s trvalým provozem.
to Doležal: u EPS se počítá koeficient 0,80 (koeficient bezpečnosti stárnutí accu)
to kecal: hlavně nedávat autonomní nouzová svítidla, sice levné na pořízení, ale výměna accu každé tři roky :-/ a znamená to projít celej dům a otevřít každé svítidlo = co ušetříte na nákupu, tolikrát více dáte na servis :'(