Jaký průřez vodiče použít při pospojení kostry rozvaděče s PEN?

(1/1)

Zdenek Kothanek:
Jaký průřez vodiče použít při pospojení kostry rozvaděče s PEN?
Vztahuje se k tomu ČSN 332000-5-54 čl.547.1 ?
Odběratel zpochybnil průřez propojení.

Kamil Novák:
Pospojení ?  ??
Nemáte na mysli spíš propojení ?  :-\
To by mělo být součástí vydrátování rozvaděče, tedy problém VÝROBCE.

Vodič PE se dimenzuje v závislosti na průřezu fázových vodičů.
Jestliže tento není znám, tak podle maximálního možného průřezu, který lze do přívodních svorek připojit.

V každém případě musí být průřez PE vodiče minimálně 16mm2 a to do průřezu fázových vodičů 35mm2.
Pro průřez 35 - 400 mm2 je PE 1/2 průřezu fázového,
pro průřez 400 - 800mm2 je PE 200mm2 a
pro průřez vetší jak 800mm2 je PE 1/4 fázového vodiče.

Jestli jste výrobce, tak ... :o
jestli nejste výrobce, tak to neřešte. Není to váš problém.  (whist)

Štefan Beláň:
TO: Kothanek

1) Uvádíte starou normu (1996),  která bude je (bude od 2009) nahrazena novou ČSN 33 2000-5-54 ed.2 (2007)

2) Uvádíte článek platný pro vodiče pospojování,  ale ptáte se v podstatě na vodič ochranný.

3) Ochranné vodiče se dimenzují podle čl. 543.1 (ed. 2),  tak, jak již uvedl kolega Novák.

PS: Udělejte si pořádek v názvosloví. :)

Navigace

[0] Index zpráv