Autor Téma: Je prostredi v truhlarne s nebezpecim vybuchu?  (Přečteno 12134 krát)
Georgis Fasulis
*
Offline Offline



Nepij, nekuř, cvič a zakrátko budeš zase chlapík.


« Odpověď #18 kdy: 30.01.2006, 16:22 »

To Ryšavý: Špatně mě čtete. Napsal jsem nedělat modlu ve smyslu: "když to mám na papíře, tak budu klidný" - zrovna tak jako, když má někdo papír na elektriku, ještě neznamená, že tu elektriku ovládá. Jasně jsem napsal a znovu opakuji - že tím NUTNOST PROTOKOLU NEZPOCHYBŇUJI! Protokol o prostředí - správně o určení vnějších vlivů - je u staveb s některými nebezpečnými druhy prostředí povinností a nutností. Vždy ho jako projektant vyžaduji a tlačím na ostatní účastníky stavby, aby jej udělali a to pokud možno pořádně. A v případě spornosti určení vlivu se vždy přikláním z bezpečnostních důvodů k horší variantě.
PS: Jako projektant se opírám v prvé řadě o zdravý rozum a jako projektant elektro jsem podepsaným členem komise která protokol vytváří.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

G.F
Blahoslav Vávra
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #19 kdy: 12.02.2006, 12:28 »

V truhlárně chci použít stroje o větším výkonu, před které z důvodu rozběhu nemohu předřadit proudový chránič 30mA, jak předepisuje ČSN 33 2000-4-482. Lze to řešit v protokolu o prostředí snížením na BE2 a zároveň provozním předpisem o odstraňování prachu a pilintak, aby to nebyl prostor BE2N12? Pro BE2 již není nutné dodržovat ČSN 33 2000-4-482 ? Je nějaké jiné řešení? Děkuji předem za rady.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Kořínek
RT - E1 / A+B
*
Offline Offline




« Odpověď #20 kdy: 12.02.2006, 15:12 »

Pane Vávro, kdyby jste četl a studoval, nemusíte zde "honit" informace stůj co stůj! Proč třeba nepřemýšlíte o tom, že v truhlárně použijete chránič třeba 100mA, nebo 300mA. Nešetřete na projektantovi, stejně budete projetk potřebovat! Pokud sletujete odborný směr v elektrice, tak vám brzo dojde, že bude HŮŘ!  Pokud šidíte něco nyní, zdánlivě ušetříte, zanedlouho se vám to vymstí! Nestraším a ani nechci psát katastrofické scénáře.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Filip
*
Offline Offline



« Odpověď #21 kdy: 12.02.2006, 21:34 »

Nejprve si řádně prostudujte citovanou normu - proč RCD 30mA, když může být 300mA(nemyslím zásuvkové obvody),pro zajištění ochrany před požárem.Tyto chrániče lze sehnat i na proudové zatížení až 125A popř.použít chráničové relé.Rozběhové proudy elektromotorů, podle nichž se volí nadproudové jištění, jsou něco jiného, než vybavovací proud RCD.
Sežeňte si kvalifikovanéh o projektanta popř. jako poradce RTEZ.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miloslav Dunda
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #22 kdy: 12.02.2006, 22:39 »

Pokud je zařízení vpořádku můžete proudový chránič 30mA použít. Rozběhový proud nemá vliv na vybavení chrániče, ale jenom poruchový. To je ten, který se ze spotřebiče vrací jinou cestou než po pracovním vodiči. V truhlárně, resp v prostorech s nebezpečím požáru hořlavých prachů jsou však přečdepsány proudové chrániče 300mA a to ne z hlediska bezpečnosti obsluhy stroje, ale z hlediska ochrany kabelů před požárem.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: 1 [2] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.04 sekund, 23 dotazů.