Musí se ke světlům používat 3*1,5 nebo stačí 2*1,5?
J.:
Musí se ke světlům používat 3*1,5 nebo stačí 2*1,5?
Kamil Novák:
Dost otázek na jeden dotaz. :-[
A co máte uvedeno v projektu ? ??
J.:
Chtěl bych se ujistit,zda rozhovor s elektrikářem je pravdivý. Tvrdil, že na světla stačí táhnout 2*1,5. Není to přes firmu, tudíž, ani žádný projekt není, proto nevím zda je vůbec zapotřebí. A hodnota jističů 10A na zásuvky je postačující, když není v bytě nic s velký odběrem?
Kamil Novák:
Citace: J. 23.09.2008, 11:25
Chtěl bych se ujistit,zda rozhovor s elektrikářem je pravdivý. Tvrdil, že na světla stačí táhnout 2*1,5. Není to přes firmu, tudíž, ani žádný projekt není, proto nevím zda je vůbec zapotřebí. A hodnota jističů 10A na zásuvky je postačující, když není v bytě nic s velký odběrem?
Jestli chcete dobrou radu, tak ať táhne ten elektrikář. (dabel)
Je to opravdu elektrikář ? ??
V každém případě :
- 2x1,5 rozhodně NE ! (no)
- 10A na zásuvky použít lze, ale není k tomu žádný rozumný důvod :-\
Jaroslav Hasala:
Obecně platí, že ve vnitřních rozvodech musí být oddělený N a PE vodič, z toho vyplývají třívodičové kabely pro jednofázové spotřebiče (na 230V) a pětivodičové kabely na třífázové spotřebiče .
Obecně také platí, že pro světelné okruhy se používají vodiče Cu 1,5 a jištění 6 - 10A, pro zásuvkové okruhy potom vodiče Cu 2,5 a jištění 16A.
Pokud bude zásuvka odjištěna jističem 10A (nebo slabším) potom by stačily vodiče Cu 1,5. Nelze to ovšem doporučit pro všeobecné použití, nikdy si nemůžete být tak úplně jistí, co bude někdy ze zásuvky nutné připojit.
V praxi se to využívá hlavně pro samostatné zásuvky pro konkrétní spotřebiče s malým příkonem, například zásuvka pro plynový kotel apod.