Jaká je velikost proudu pracovním vodičem ?
OLDIN:
Pokud teče v přívodním vedení do rozvaděče každou ze tří fází proud 16A je proud v pracovním vodiči téhož vedení 3x16A = 48A?
Lubomír Jindra:
, naopak, při dokonale symetrickém zatížení neteče středním vodičem proud žádný. Ve skutečnosti ale zatížení symetrické není, takže tam nějaký proud teče, i když většinou menší, než proud protékající jednotlivými fázemi. Ale to všechno záleží na druhu zátěže, v případě odběrů které nezatěžují rovnoměrně sinusový průběh, může být proud středním vodičem i větší.
viz. zde
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,9367.0.html
Jiří Schwarz:
V čistě teoretickém případě, kdy by se na jednu fázi připojila činná zátěž, na další kapacitní zátěž a na další induktivní zátěž, by se mohl proud středním vodičem blížit součtu proudů jednotlivých fázových vodičů. Ale to by se muselo opravdu "strefit" do správných hodnot,...
V běžné praxi se takový souběh zátěží neuvažuje.
Jirka Š. Svejkovský:
Ve třífázové soustavě se proudy nesčítají skalárně ale vektorově. V každém vodiči protéká proud se sinusovým průběhem (v ideálním případě). Tyto sinusovky jsou navzájem posunuty o 2/3PI, tedy o třetinu. Když si tyto průběhy nakreslíte do grafu, kde osa x je čas a osa y amplituda a průběhy sečtete, vyjde vám funkce y = 0.
Gabriel Homoly:
Vynimku tvoria vyssie harmonicke zlozky, ktore sa scitaju skalarne. Ale pre bezne typy zatazi v domacnosti plati vyssie uvedene ( Uvazuje sa dokonaly neskresleny harmonicky prud ).