Je možné stále používat "na dřevo" vodiče CYKY?

(1/2) > >>

František Leopold:
Je možné stále používat k instalaci přímo na dřevěný podklad kabely CYKY? Dnes mi kolega oznámil, že prý vyšla nová norma, která ukládá používat pouze kabely typu CHKE-R a podobné..Nevít e, co je na tom pravdy?

Kamil Novák:
A sdělil Váml ten kolega i název nebo číslo oné údajné nové normy ?  ??

V každém případě vhodnost či nevhodnost použití čehokoli k čemukoli určuje výrobce, v tomto případě kabelů.  ;)

František Leopold:
Právě, že nesdělil..Napa dá mě jenom 3320005-52. Nemám ji bohužel při ruce, jsem bohužel jen elektriktroins talatér a  ne RT :-[

Kamil Novák:
Citace: františek leopold  18.09.2008, 20:41

Právě, že nesdělil..Napa dá mě jenom 3320005-52. Nemám ji bohužel při ruce, jsem bohužel jen elektriktroins talatér a  ne RT :-[



Vyjádření výrobce kabelů nkt cables s.r.o. :   (norm)

Citace

Uložení kabelů s PVC izolací a PVC pláštěm na dřevo

Uložení kabelů a silových vodičů na hořlavých podkladech je definováno v normě ČSN 33 2312 - Elektrická zařízení v hořlavých hmotách a na nich. Platnost této normy je od 1.9.1986.

Kabely s PVC izolací a PVC pláštěm, vyráběné v nkt cables s.r.o. v Kladně, splňují podmínku odolnosti proti šíření plamene dle IEC 60332-1 (ČSN EN 50265-2-1). V ČSN 33 2312, čl. 2.10. je uvedeno toto: „Silové kabely nebo vodiče je možno uložit přímo do hořlavých hmot stupně hořlavosti B,C1,C2,C3 nebo na ně za předpokladu, že jsou tyto kabely nebo vodiče odolné proti šíření plamene.“ Rozdělení hmot podle stupně hořlavosti je uvedeno v ČSN 73 0823 - Stupeň hořlavosti stavebních hmot. Platnost této normy je od 1.4.1984. Dřevo listnatých stromů (dub, buk) je stupně hořlavosti C2, dřevo jehličnatých stromů (smrk, jedle, modřín, borovice) je stupeň hořlavosti C3.

Z textu citovaného článku plyne, že odolnost proti šíření plamene dle IEC60332-1 (ČSN EN 50265-2-1) je postačující k tomu, aby kabely splnily podmínku pro možnost uložení na dřevo. Z tohoto důvodu lze kabely s PVC izolací a PVC pláštěm pokládat na dřevo.

Výše zmiňovaná norma ČSN 33 2312 sice připouští možnost uložení PVC kabelů na dřevěný podklad, ovšem v případě zkratu na oheň nešířícím kabelu může v místě tohoto zkratu dojít k zapálení hořlavého okolí a tím k vzniku požáru. Z tohoto důvodu je vhodné při instalaci PVC kabelů zajistit, aby nedošlo k přímému dotyku pláště s hořlavým podkladem.



zdroj : http://www.nktcables.cz/Technique/Technical%20support%20-%20FAQ.aspx


A zde : http://www.nktcables.cz/Products/2%20Fixed%20power%20cables/~/media/551798570A2F4E3994156045B3F691B7.ashx máte katalogový list pro CYKY, kde je jasně uvedeno, že splňuje požadavky na něšíření plamene dle ČSN EN 50265-2-1.   (funny)

Pozdravujte kolegu - zpravodaje.  ;)

Kamil Novák:
V citaci k mému předešlému příspěvku je uvedeno :

Citace

Dřevo listnatých stromů (dub, buk) je stupně hořlavosti C2, dřevo jehličnatých stromů (smrk, jedle, modřín, borovice) je stupeň hořlavosti C3.


To ale poněkud nesouhlasí se zatříděním, uváděným zde :  (no)   (norm)

http://www.kopos.cz/cs/tridy-reakce-na-ohen.php,
kde jsou uváděná dřeva o stupeň výš.
Tedy dub, buk - C1,
smrk, jedle modřín - C2

ve stupni hořlavosti (po staru) C3 pak není uvedeno žádné masivní dřevo.