Co je "faktor napětí" ?

<< < (2/2)

Ivo Faltus:
Omlouvám se, část mé předchozí odpovědi, kde se odvolávám na hodnoty napěťového součinitele uvedené panem Svejkovským, není zcela správná. Správné hodnoty napěťového součinitele cmax pro nízké napětí (100 až 1000 V) a tedy také pro soustavu 230/400 V  jsou podle ČSN EN 60909-0, tabulka 1:
cmax = 1,05  - pro soustavy s tolerancí +6 % (v současné době platné u nás – přechodné období)
cmax  = 1,1   - pro soustavy s tolerancí +10 % (po skončení přechodného období)
cmin = 0,95 – uveden správně

Jirka Š. Svejkovský:
ČSN EN 60909-0 jsem nečetl, údaje jsem vzal ze zahraničního webu. Tento odkaz se ale na ní odkazuje.
Chvíli jsem uvažoval o tomto odkazu,  ale pak mě zarazila poznámka o Indických (indiánských?) a mezinárodních standardech  ;D

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana