Jak zapojit proudový chránič do sítě TN-C?
Jaromír Baron:
Potřeboval bych poradit jak zapojit proudový chránič. Hlavní bytový jistič je 15A tudíž jsem si pořídil fíčko 25A, na který je přímo zapojena jedna zásuvka. Při zapojení spotřebiče dojde okamžitě k vybavení. Co s tím? (poklona) předem za radu.
Otakar Dosbaba:
... Těžko... :-) Alespoň do rozvaděče jej bez dalších "operací" jednoduše namontovat nepůjde. Pokud tedy nebudete považovat za vhodné opatřit chráničem přímo tu zásuvku, k čemuž existují přímo adaptéry (vidlice, chránič, zásuvka v jednom násuvném přístroji) nebo přímo instalační zásuvky s tímto fíčkem, pak bude potřeba vyměnit alespoň přívodní kabel z rozvaděče v tomuto zásuvkovém okruhu za třížilový, 3Cx2,5. Možná bude příště lepší, se před nákupem přístroje raději zeptat. Chránič je z mj. hlediska principu možné provozovat pouze v TN-S soustavě.
Marián Nomilner:
V prípade, že pri zapojení spotrebiča dôjde okamžite k vybaveniu prúdového chrániča je v zásade možných niekoľko príčin:1) Ide o chybné zapojenie prúdového chrániča. Pravdepodobne je za prúdovým chráničom spojený neutrálny vodič (N - modrý) s ochranným (PE - zelenožltým). Pred prúdovým chráničom (na prívodnej svorke) treba vodič PEN (zelenožltý) rozdeliť na samostatný N a PE vodič, pričom fázový vodič spolu s vodičom N musí prechádzať prúdovým chráničom, ochranný vodič PE sa pripojí na ochranný kolík zásuvky.2) Ide o za zámenu vodiča na vstupných a výstupných svorkách chrániča (zle zapojená orientácia pracovného vodiča).3) Chybné vypnutie je spôsobené napr. vplyvom prepätia.4) Vypnutie spôsobuje porucha na spotrebiči (napr. v dôsledku zlého izolačného stavu).
Štefan Beláň:
Pane Nomilner, otázka zní "Jak zapojit proudový chránič do sítě TN-C?"Z dotazu je jasné, že se jedná o starý dvouvodičový rozvod (jistič 15A je určitě starý IJV) a pan Dosbaba odpověděl zcela jasně. Rozebírat další příčiny je v tomto konkrétním případě zbytečné.Prostě to nejde!
Jaroslav Hasala:
Chtělo by to další informace, dost dobře nechápu smysl použití - jedna zásuvka (?). Na dva vodiče proudový chránič zapojit nejde, dalo by se to použít pouze pro použití spotřebičů tř. II (bez ochranného vodiče), ale to je trochu problematické.
Jediné bezproblémové řešení by bylo natáhnout nový kabel pro zásuvku (třížilový) z podružné rozvodnice.