Lze připojit dva jističe 16A za proudový chránič 30mA s proudem do 25A?
vacjan:
V hlavním rozvaděči mám vedení do pomocného rozvaděče jištěné jističem 3x25A char. B.
V pomocném rozvaděči chci za jeden dvoupólový proudový chránič 30 mA pro proud do 25A zapojit dva zásuvkové obvody, každý s jističem 16A char. B.
Předpokládám, že při současném maximálním zatížení obou obvodů, tj. 32A vypne jistič 3x25A v hlavním rozvaděči, takže maximální zatížení chrániče bude 25A.
Protože však charakteristik a B udává, že jistič musí vypnout nejpozději při 1.45 násobku jmenovitého proudu po 60 min., znamená to, že po dobu 60 min. může být chránič v uvedeném případě zatížen proudem kolem 36A.
Znamená to, že může být chránič přetížen po dobu 60 min. proudem větším než uvedených 25A a musí být použit chránič pro proud do 40A, nebo ne?
Jirka Š. Svejkovský:
Bez obav můžete. Jedná se o jmenovité hodnoty. Hlavní kontakty proudového chrániče také vydrží víc než oněch 25A.
Ještě doplním: Chránič o In=40A je cenově takřka shodný s In=25A. To kdybyste měl obavy.
Jaroslav Svárovský:
koukněte se na www.elektromat erialy.cz tam mají bonega
Jaroslav Svárovský:
cena 655kč
Jan Franěk:
Většinou instaluji chránič na 40A. Rozdíl v ceně je nepatrný a mám jistotu
Ale řekl bych, že jeho hodnota(tedy proudové zatížitelnosti) Má být podle předzařezeného jištění. Pokud budu mít před chráničem jistič 25A a méně , dá se použít 25A chránič. Pro Předzařezený jistič 32A už 40A chránič.
Výrobce počítá i s proudy během zkratu již při výrobě.
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana