« Odpověď #19 kdy: 13.09.2008, 11:50 » |
|
Přijde mi, že to popisujete nějak zamotaně. Zkusím napsat jak by to být mělo, s tím, že jsou v zásadě možné 2 varianty a dokonce i jejich kombinace. Myslím si, že tohle je pro každého elktrikáře jako malá násobilka a není na tom co vysvětlovat (tedy elktrikářovi, prostě mu to musí!! být jasné) beru tedy váš dotaz jao laický.
1. varianta 4 vodičová TN-C : z el.měr rozvaděče jdete kabelem min. 4x10mm do první domovní rozvodnice, zde stejným kabelem můžete pokračovat (dokonce bez jištění) do další podružné rozvodnice v domě. Rozdělení na síť TN-S bude provedeno v těchto podružnách rozvodnicích. 2. varianta 5 vodičová TN-S : z el.měr rozvaděče jdete kabelem 5x???mm (hodntu ??mm určíme podle předřazeného hlavního jstiče před elektroměrem a tedy i požadovaného příkonu domu, třeba na 6mm) do první domovní rozvodnice, zde kabelem 5x???mm (hodntu ??mm určíme podle předřazeného jstiče této odbočky do podružné rozvodnice a tedy i požadovaného příkonu patra domu, třeba na 4mm) můžete napojit za jističem do další podružné rozvodnice v domě. Rozdělení na síť TN-S bylo provedeno na výstupní svorkovnici el.měr. rozvaděče. 3. kombinace variant: od el.měr. rozv. do 1.domovní rozv. 4x10mm a z ní do 2. podružné 5x?? viz varianta 2.
Instalovat různé propojovací krabice poblíž rozvodnic, v nich provádět propojování a odbočování atp.... to se mi nejeví jako dobré profesionální řešení. Já bych to takhle osobně nikdy nenavrhoval a ani nerealizoval.
|