Je možné na svod z krabice do vypínače ř. 1 použít kabel cyky 2o*1,5?
PAVEL ŠVŮGR:
Je možné na svod z krabice do vypínače ř. 1 použít kabel cyky 2*1,5 kombinace černá-modrá?
Vždy jsme používali kabely cyky 2a*1,5.
Co na to norma?
Jirka Š. Svejkovský:
ČSN EN 60446 v čl. 3.2.2 použití svetlemodrého vodiče jako fázového dovoluje pouze tehdy, není-li v instalaci střední vodič použit a nehrozí záměna. váš případ to pravděpodobně nebude, takže tento kabel použít nelze.
Řešení je použít kabel 2A (určitě se sehnat dá) nebo 3O.
Jan Franěk:
Kabely 2A běžně kupuji ve velkoobchodě. To, že nejsou bývá pouze výmluva.
Radim Strycharski:
Už to tady taky někdy bylo v diskusi:
Příloha ZD (normativní) ČSN 33 2000-5-51 ed.2 - Zvláštní národní ustanovení pro Českou republiku - Užití modrého vodiče pro jiné účely než je nulový vodič nebo střední vodič není dovoleno. (norm)
Marek S.:
no a nestacilo by ho preznacit izolackou ? :-)
Navigace