Miroslav Mašek
Neverifikovaný uživatel @1
Offline
|
|
« Odpověď #20 kdy: 07.05.2008, 15:09 » |
|
... Byl zaměněn nulový vodič s fázovým, fáze byla přivedena na kostru skřínky. Nulový vodič s ostatními fázemi byl jištěn pojistkami. ...
Ten elektrikář musel být přinejmenším "barvoslepý"... A na tuhle část instalace nemusí být revize ? Myslím tu část mezi připojením na vedení a elměrem - byl jsem přítomen asi dvakrát akci přepojení od RZ, "odborně" to skoukli, zeptali se, jestli máme nějaký třífázový motor a po jeho odzkoušení na správný směr otáčení si pochválili, že to trefili napoprvé a odfrčeli... nějakou revizi si fakt nepamatuju. (Omlouvám se, sem laik a "kutím" jenom za zaplombovanou částí rozvodu )
|
Možná je tento svět peklem jiné planety.
|
|
|
|
|
|
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
Offline
|
|
« Odpověď #23 kdy: 11.10.2018, 18:42 » |
|
Ale zatím mi nikdy nepustili fázi přímo a jištěný PEN No a ty stoupačky jsou snad čezu? Od povinného sledu fází bylo upuštěno s rozšířením digitálů, to je vývoj, ne výmysl, přistoupilo se k zomu m.j. proto, že ne každý byl schopný připravit OM aby vůbec mělo sled správně, zejména v období, kdy se měnila pozice L1 na zkoušečkách. S rozšířením digitálů, kterým je to jedno, ale na chybný sled upozorní, je to jedno. Vpodstatě to je takový výkřik do tmy...
|
|
|
|
Rozvodak
Offline
|
|
« Odpověď #24 kdy: 11.10.2018, 20:32 » |
|
Možná barvoslepý, ale v panelácích zabijete takto kdykoliv. Vše 2x, na přístupné svorkovnici... Plochý šroubovák, nedávno měněné stupačky a fáze je na všem kovovém...
To jako že po výměně HDV někdo pustil fázi na kostru místo nuláku? Dnes telefonát na cez distribuce... Žádost o rozplombovani. Důvod? 1. Vyměňují jistič za nový, starý nejde natáhnout. No a 5 let tam funguje přes Elmer obrácený sled fází. Posledně sem při tomto pochybení (na digitalu) fasl 12000,- na infolince mi pak řeknou, že to mám nechat být, že je to v pořádku Ale zatím mi nikdy nepustili fázi přímo a jištěný PEN No jo, obrácenej sled. S tim má problém 3/4 všech elektrikářů, kolikrát si to neodzkouší ani RT... Od koho jste za co fasl 12000,-?? Jištěný PEN se nechá vidět v prehistorickej ch instalacích, vysloveně bezpečná věc.
|
Montér ve službách rozvodných závodů.
|
|
|
Jiří Schwarz
Offline
|
|
« Odpověď #25 kdy: 12.10.2018, 08:14 » |
|
... Jištěný PEN se nechá vidět v prehistorickej ch instalacích, vysloveně bezpečná věc.
Jenže to není správné, to je taková prasárna... setkal jsem se s tím u jedné staré chaloupky a nějak jsme tenkrát s majitelem asi zjistili jak to vzniklo. Mlýn s malou elektrárničkou zrušili a tak se přípojka přepojila na rozvod z obce. Jenže ta malá elektrárnička měla izolovanou síť, takže to nebyl PEN, tam byly 2 pracovní vodiče a pojistka byla v obou. A nějaký ignorant prostě připojil na přívodu do baráčku 2 dráty, svítilo to fáze v zásuvce byla vlevo, tak se cítil jako borec...
|
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl! Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
|
|
|
Rozvodak
Offline
|
|
« Odpověď #26 kdy: 12.10.2018, 10:04 » |
|
Jenže to není správné, to je taková prasárna... setkal jsem se s tím u jedné staré chaloupky a nějak jsme tenkrát s majitelem asi zjistili jak to vzniklo. Mlýn s malou elektrárničkou zrušili a tak se přípojka přepojila na rozvod z obce. Jenže ta malá elektrárnička měla izolovanou síť, takže to nebyl PEN, tam byly 2 pracovní vodiče a pojistka byla v obou. A nějaký ignorant prostě připojil na přívodu do baráčku 2 dráty, svítilo to fáze v zásuvce byla vlevo, tak se cítil jako borec...
Já to viděl několikrát v objektech, kde je původní instalace z dob počátků elektrifikace. Buď měli někde v HDV pojistku i pro nulák na stoupačku, nebo jen v jednotlivých odbočkách před měřením. Jednou dokonce měli 4P hl. jistič, kde se přerušovaly všechny vodiče.
|
Montér ve službách rozvodných závodů.
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #27 kdy: 13.10.2018, 12:19 » |
|
Občas se tento nebezpečný stav najde tam, kde bývalo 3x120V nebo 3x220V zapojené do trojúhelníka, tedy instalace z 20. a 30. let min. století, kde se ani nezemnilo, protože nulovat nešlo. V 50. a 60. létech se tyto instalace občas přepojovaly bez rekonstrukcí na 3x220/380V a u jednofázových odběrů se prostě na dva vodiče původně pracovní připojila fáze a nula a bylo hotovo.
Někdo pak doplnil i propojky v zásuvkách na kolík, ale pojistka v přívodu se zapomněla odstranit. Je třeba si uvědomit, že ještě v 50. létech se dodávaly na opravy starých instalací zásuvky bez ochranného kontaktu (kolíku), později už ne, a tak při opravách se dala zásuvka nová s kolíkem a ten se připojil. Setkal jsem se s tím v minulosti několikrát, a bylo to tak třeba v celém činžáku.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
Offline
|
|
« Odpověď #28 kdy: 13.10.2018, 13:05 » |
|
No a při rekonstruci se občas narazí na zásuvky s pojistkami. Držáček s pojistkou vedle zdířky na obou pólech....
|
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy Výroba, montáž a servis vah. EU
|
|
|
Václav Třetí
Offline
|
|
« Odpověď #29 kdy: 14.10.2018, 10:47 » |
|
Jo, jo, dokonce bych možná doma v "museu" nějakou zásuvku tohoto typu našel. Kontakty měly o průměru 4 mm a nepružící, vidlice musely mít naříznuté kolíčky. Pojistky byly ploché, prešpanpapírov é, z jedné strany v nich bylo okénko, aby bylo vidět na tavný drátek. Hodnotu měly 6A nebo i nižší, zásuvky byly též 6A. Používaly se tak zhruba do konce dvacátých let, pak přišly již zásuvky s pružnými kontakty a v průběhu 30 let se již začaly používat zásuvky s ochranným kontaktem - kolíkem, tedy stejné jako dnes.
|
Václav 3
Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.
Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář
|
|
|