Musí být topná rohož jištěna 2-pólovým jističem?
Petr Vodáček:
Je nutno topnou rohož např. v koupelně jistit 2-pólovým jističem?
Pokud ano, tak ve které normě je toto uvedeno?
Dočetl jsem se to jen na stránkách výrobce jističů Bonega, ale bez odkazu na konkrétní předpis.
Mimo jiné jsou tyto jističe doporučovány i pro zásuvky ve zdravotnictví, ohřev okapů, zásuvky a obvody v mokrých prostorách atd.
Zatím jsem se však v praxi s tímto nesetkal.
Radek Kroutil:
Nejsem si moc jistý, ale mrkněte do ČSN 33 2000-4-46 ed.2 na čl.461.2
Miroslav Souček:
Dobrý večer,
ČSN 33 2000 7-753, pravděpodobně máte na mysl proudový chránič, který při vybavení odpíná fázový i nulový vodič.
ALCR:
V ČSN 33 2000-7-753 (2003) normě pro podlahové a stropní vytápění
ani v ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 (2007) normě pro prostory s vanou či sprchou není, žádný požadavek na jištění podlahového vytápění dvoupólovým jističem a pokud vím není takovýto požadavek ani v ČSN 33 2000-4-46 ed.2.
Teď si trochu rýpnu, co se týče informací, prohlášení atd. od firmy Bonega moc jim nevěřte, do dnes mlží a vydávají své výrobky za výrobky české a přitom je známo, že výroba probíhá v Číně (takové odbočení od tématu, výroba v Číně těží a vydělává na laciné výrobě, která obnáší díky absenci zákonů a pravidel platných v EU a vyspělých zemích, porušování lidských práv, otrockou práci, špatnou bezpečnost práce a zdraví, znečišťování a ničení životního prostředí, porušování duševního vlastnictví a pod.), proč nedají na své výrobky made in China tak jak činí renomované firmy, které označují své výrobky zemí původu bez ohledu na sídlo a původ mateřské firmy, to by alespoň bylo poctivé jednání, většina prohlášení Bonegi jsou podle mého názoru směsicí polopravd a zbožných přání v honbě za ziskem, v poslední době slýchám a čtu Bonega řekla tamto napsala támhle to atd. jejich argumentace, že se to praktikuje či nařizuje ve Francií a kdovíkde ještě mi připomíná argumentaci zastánců aktivních jímačů, že se používají ve Francii a pod., navíc v těchto zemích jsou jiné podmínky a specifika, proto Bonega např. napíše, že ve Francii se musí používat dvoupolové jističe, ale jaksi už zapomene dodat, že ve Francii se používá síť TT čili jsou tam jiné okolnosti než u nás, jak říkám mlžení a polopravdy to je Bonega.
Michal Hudeček - BONEGA:
Rád bych jménem firmy BONEGA reagoval na anonymní příspěvek hosta ALCR a také odpověděl na původní otázku diskuse. Pro přehlednost rozdělím odpověď na několik částí:
Výroba přístrojů BONEGA
Nijak se natajíme tím, že výroba přístrojů BONEGA je outsourcovaná a to zčásti v Asii i v Evropě. Ostatní renomovaní výrobci již své výroby taktéž (více či méně tajně) přesunuli a nebo se alespoň velmi intenzivně o outsourcing snaží. My jsme naproti tomu již před dvěma lety naprosto otevřeně vysvětlili proč jsme přešli od vlastní výroby k outsourcingu na diskuzi http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,2861.msg20253.html#msg20253. Navíc je tato informace komukoliv přístupná na našem webu. Stačí si přečíst stránku o firmě: http://www.bonega.cz/go.asp?odkaz=firma/historie.htm
Je samozřejmě otázkou co je a není český výrobek. To co zde bylo vymyšleno (vozy Škoda vyráběné v Indii) nebo vyrobeno (vozy Peugeot vyráběné v Kolíně)? My sami naše přístroje považujeme za české a to díky několika českým patentům, na které jsme také patřičně hrdí.
Díky našemu vlastnímu vývoji, outsourcované výrobě a vlastní velmi přísné výstupní kontrole jsme schopni poskytovat výrobky s bezkonkurenční mi technickými parametry za přijatelnou cenu.
Použití jističů DPN u nás a v zahraničí
Předpokládáme, že zmiňovanými dvoupólovými jističi jsou myšleny jističe 1P+N. Mezi odbornou veřejností se již mnoho let o nevýhodách jednopólového jištění v jednofázových obvodech ví a také hodně diskutuje.
Nepochybná přednost při odpínání nulového vodiče je zvýšení bezpečnosti. V nulovém vodiči se může i v našich podmínkách napětí vyskytnout (viz. článek http://www.bonega.cz/vzdelani/clanky/konec_klasickych_jisticu.pdf). Nepopiratelné jsou také velké výhody při snadnějším odhalování poruch, odpojení, celkové izolování chráněného obvodu, jednodušší revize, atd.
Zajímavé je, že odpínání nulového vodiče u proudových chráničů konkurence intenzivně propaguje, avšak u jističů se snaží význam odpínání N pokud možno co nejvíce snížit argumentací o jiných podmínkách u nás a v zahraničí. Není se však čemu divit. Nikdo z našich konkurentů nemá v současné době jednomodulový jistič 1P+N, který by dosahoval 6 kA vypínací schopnosti až do 32 A charakteristik y C (a byl tak schopný nahradit klasické 6 kA jističe). Pokud by se tedy opravdu jističe 1P+N začaly z důvodu vyšší bezpečnosti a snazší identifikace poruchy používat ve větší míře i u nás, pak může konkurence nabídnout pouze dvoumodulové provedení, které cenově i rozměry nemůže jednomodulovým jističům BONEGA DPN konkurovat. Je nám jasné, že je to souboj relativně malé české firmy proti velkým nadnárodním společnostem, ale věřte, že jednomodulové jističe DPN jsou pouze jedním z prvních celosvětově unikátních přístrojů, které firma BONEGA na trh přinesla a ještě přinese. Především věříme, že se nám daří výrazně posunovat dál vývoj modulových přístrojů, který kromě změn designu obalu nepřinesl v posledních letech mnoho převratných nápadů.
Povinné použití jističů 1P+N v ČR
O povinnosti či nepovinnosti použití 1P+N jističů se zde již diskutovalo: http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,8555.0.html
Abychom tedy odpověděli na původní otázku: V ČR zatím nejsou jističe 1P+N povinné, avšak řada projektantů i revizních techniků jej z výše zmíněných důvodů doporučuje či přímo vyžaduje v aplikacích zmíněných panem Vodáčkem. Použivání jističů DPN tedy každopádně vede k vyšší bezpečnosti, rychlejšímu hledání poruchy a snazším revizím. Díky tomu, že jsou jističe BONEGA DPN pouze jednomodulové, nezabírají více místa než klasické jističe a dokonce se klasickým jističům blíží i cenově.
V současné době také sbíráme reference od našich zákazníků o praktických ukázkách použití jističů DPN, abychom mohli více přiblížit jak konkrétně jističe DPN s výhodou využívat.
Navigace