Jaké IP použít pro truhlářskou dílnu?
Vladimír Oliva:
Konkrétně jaké IP použít pro rozvaděč, zásuvky, osvětlení a vypínače?
Michal Slabý:
To záleží v jakém bude prostoru. Stejně byste měl mít protokol o určení porstředí- k vůli revizi atd... Tam bude vše popsáno. Nechte si ho vypracovat a budete mít klid a jistotu.
H:
Truhlářská dílna? To bude hádám dle ČSN 33 2000-4-482 - Ochrana proti požáru v prostorách se zvláštním rizikem nebo nebezpečím.
482.1.3 Elektrická zařízení musí být přiměřená pro tyto prostory. V případě hromadění prachu musí jejich kryty zajišťovat stupeň krytí aspoň: IP 5X
Aleš Dobrovolný:
Jako projektant elektro bych po investorovi vyžadoval protokol o určení prostředí. Z toho (s přihlédnutím hlavně k vlivům AE a AF) už lze stanovit minimální požadované krytí. Dále by mě zajímal vliv BE (nejsem si jistý zda dřevený prach je jenom hořlavý, nebo za jistých okolností i výbušný) a povaha zpracovávaných hmot (barvy, ředidla, mořidla atd.)
Je docela možné, že ve výsledku půjde o prostředí s nebezpečím požáru (BE2) nebo i výbuchu (BE3) a tím pádem i zcela jiné a náročnější požadavky na provedení instalace.
V žádném případě bych nepřistoupil na to, abych jako projektant elektro vnější vlivy stanovoval sám. Jedině snad jako řadový člen komise jmenované investorem. Důvodem je to, že neznám a ani nemůžu znát všechny hlediska technologická, provozní a protipožární ochrany atd.
Pavel Horský:
A na koho se tedy má investor obrátit? Kdo mu určí vnější vlivy?