Je možné přívod do garáže napojit na zásuvkový obvod rodinného domu?
m. Slepicka:
Potřebuji vyřešit přívod do dřevěné garáže, kde bude jedna 1f zásuvka a světlo.
Je možné přívod do garáže napojit na zásuvkový obvod rodinného domu?
Hledám nejjednodušší možnou cestu, je to nejbližší možné místo připojení.
Zásuvkový obvod RD je proveden vodičem 3Cx2,5 a napojení garáže by bylo z jedné zásuvky. Vzdálenost domu a garáže je asi 3m.
Přívod do garáže bude veden v zemi v chráničce kabelem CYKY 3Cx2,5 nebo 3Cx4?
V garáži bude osazen proudový chránič a jištění pro světlo a zásuvku.
Viktor Klemon:
Stačí 3Cx2,5 pokiaľ je zásuvkový okruh bez chrániča tak chránič môže byť aj v garáži, istiť svetlo nie je bezpodmienečne nutné ak sa rozvod urobí tiež prierezom 2,5 a vypínač bude na prúd 16 A ( dajú sa zohnať). Istenie pre zásuvku v garáži je zbytočné, istí ju istič zásuvkového okruhu, ak by aj bol v garáži menšej hodnoty, selektivita by nebola dostatočná - vždy by vybavili obidva.
To platí aj u ističa na svetlo - musí byť hodne nízkej hodnoty - napr 2 A char. B a doporučujem rovnakého výrobcu ako v okruhu zásuvky
František Leopold:
Tak předem by bylo dobré říci, zda by se nenašla nějaká jiná cesta, než ta zásuvka. Není možné vytáhnout přívod odněkud z podružného rozvaděče? není v okolí nějaký známý elekrikář, ketrý by vám s tím pomohl? Když už bych něco takovéhoto měl tvořit přes zásuvku, použil bych jistě CYKY 3Cx2.5mm2, v každém případě bych do garáže osadil malý rozvaděč určený na hořlavý povrch "efkový", s příslušným krytím. Vzhledem k tomu, že těmto "efkám" moc nevěřím, dal bych pod něj cemvinovou podložku. Do rozvaděče samozřejmě proudový chránič, světlo opět určené k montáži na hořlavý povrch, to samé platí i pro zásuvku. Lepší by ale vážně bylo sehnat si na to nějakého elektrikáře, aby vám nedejbože garáž vlivem nějaké chyby v elektroinstala ci nelehla popelem..
M. Slepička:
Napojení z podružného rozvaděče by asi bylo také možné - muselo by hodně sekat do zdi (lišty se mi nelibí) přes obytné místnosti.
Na elektrikáře se obrátím, ale tady jsem se chtěl zeptat na názory ostatních. Zda toto řešení napojení přes zásuvku je možné.
Štefan Beláň:
Citace: M. Slepička 02.09.2008, 20:11
Na elektrikáře se obrátím, ale tady jsem se chtěl zeptat na názory ostatních. Zda toto řešení napojení přes zásuvku je možné.
TO: Slepička
Určitě ano. :)
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana