Musí byť k doplnkovému pospájaniu v kúpelni privedený samostatný vodič z hlavnej ekvipotenciálnej svorkovnice?

<< < (2/2)

Miroš Jan:
TO Nominler.
Nemusí.

Jiří Bartoš:
Citace: Rozmahel Vladimír  12.02.2007, 10:12

POZNÁMKA -  Spojeni mezi ochrannými vodiči  a cizími vodivými předměty má   být    provedeno   v   těsné    blízkosti   prostoru,   například v příslušenství, v rozvaděči nebo v jiném zařízeni.

. Rád bych navázal na předchozí vyjádření a zeptal se k poznámce uváděné panem Rozmahelem (jedná se myslím o citaci normy, nepletu-li se?). Jak se to spojení prakticky provádí? Nakolik jsem se s tím setkal, jdou žlutozelené vodiče ochranného pospojení třeba od vany přes připojení na plynovou trubku do nejbližší odbočné krabice. Je to tak v pořádku? A co se rozumí tím příslušenstvím?

Rozmahel Vladimír:
Je to citace normy. Příslušenství je třeba krabice. U toho pospojování je dobré dodržet zásadu celistvosti pospojovacího vodiče co možná nejdéle. Smysl to má v tom, že třeba při náhodném rozpojení nějaké svorky se odpojí pouze jedna pospojovaná část a dále je vše celistvé. Je nutno pospojovat " vše navzájem " a hlavně s ochranným vodičem.

Navigace

[0] Index zpráv

[*] Předchozí strana