Je problém s chrániči, když se použijí jako hlavní vypínač?

(1/1)

David Vondra 83:
Je problém s chrániči, když se použijí jako hlavní vypínač?

Mám situaci, kde mám za hlavním chráničem 25A/4/30mA cca 20 vývodů (16A/1).....odběry na nich budou minimální, ale někde je to delší vzdálenost.... ..celkem je to asi kolem 5km kabelů - myslíte si, že proudový chranič bude fungovat? Nebo je nutné rozděli vývody na určité skupiny.

Mám totiž dva názory a nevím, který je sprváně - někdo tvrdí, že to musím rozdělit na skupiny a někdo zase, že by to neměl být problém.


Admin...
Opakované téma
http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,2401.0.html

Miroslav Závodský:
Ak budú za nim zapojené zariadenia, ktoré sú určené pre 3 a 5 vodičové pripojenie, čiže TN-S, tak by to malo fungovať. Problém by som videl skôr v tých vzdialenostiac h. 5000/20 vývodov = 250m priemerná dĺžka. To budú pekné úbytky....

Jirka Š. Svejkovský:
Proudovému chrániči je celkem jedno, co se za ním nachází (pokud je správně provedená síť například TN-S).
Rozdělit okruhy na víc chráničů není povinné, ale je to vhodné. Problém na jediném zařízení pak nesestřelí celou instalaci.
Zásuvky, kde je pravděpodobnos t maléru (kuchyně, venkovní prostory) bych oddělil od ostatních.

Navigace

[0] Index zpráv