Jaká jsou ochranná pásma pro stavbu rodinného domu u distribuční trafostanice?

(1/2) > >>

Dušan Šeděnka:
Jaká jsou ochranná pásma pro stavbu rodinného domu u distribuční trafostanice 22/0,4 kV, 400kVA a pro stavbu plotu podél kabelového vedení nn uloženého v zemi?

dolac:
O akú trafostanicu sa jedná? Vonkajšiu-stožiarovú, murovanú, resp. kioskovú? Ako je tam privedená vn linka?
Ochranné pásma definuje "Zákon o energetike". Mali by sa vzťahovať k vn vedeniu.   

Rozmahel Vladimír:
http://www.infoenergie.cz/web/root/energy.php?nav01=3&nav02=215

Jaroslav Molák:
   Energetický zákon 452/2000 Sb, § 46 určuje ochranná pásma.
V krátkosti v současnosti platí:
7m od stožárové trafostanice s venkovním přívodem,
od zděné trafostanice 2 m
a předmětné kabelové vedení 1 m od průmětu.

Radek Červený:
Naděláte s ochranným pásmem, jižané to neřeší, pod dvaadvacítkou postaví klidně obchodní třídu a krámky. Pro pobavení přikládám foto z Rhodosu  (dance) (beer) (beach)