Lze použít první transformátor a na jeho sekundár připojit sekundár druhého?

(1/3) > >>

Jaroslav Svárovský:
Lze použít  první transformátor a na jeho sekundár připojit sekundár druhého?
Mělo byto stejnou funkci jako oddělovací uvažuji o trafu cca 1000VA.

Původně: oddělovací transformátor
lze použít  1transfornátor a na jeho sekundár připojit sekundár toho druhého mělo byto stejnou funkci jako oddělovací uvažuji o trafu cca 1000va

čert ví kdo vzkazuje ...
Na začátku věty píše normální člověk velké písmeno a na konci tázací věty otazník. Ti, kteří neumí ani svůj mateřský jazyk ať se raději v rámci bezpečnosti nepokouší rýpat v elektrice.

zdenek2752:
..
 U transformátoru je primár to, na co je zapojen přívod.  Sekundár je to, z čeho se proud odebírá. Jinými slovy: Pokud je na trafu napsáno primár 230V a  sekundár 24V, tak je to proto, že se předpokládá že to tak bude zapojeno. Pokud ovšem budeme mít zdroj 24V, a tento zdroj připojíme u tohoto trafa na to, co je označeno sekundár, tak potom toto vinutí je primár, a to druhé sekundár.  Primár = první, nebo-li přívod, sekundár = druhý, nebo-li odvod.
Vše AC, nebo-li střídavý proud.

SMILEK:
Technicky lze za určitých podmínek připojit takto dva transformátory (nevím, co na to říkají příslušné normy).
Nebude to úplně totéž, jako jedno oddělovací trafo. V každém transformátoru vznikají určité ztráty (magnetizační ztráty, odpor závitů, apod.) a tyto ztráty zde budou sčítány a navíc budou ovlivněny také převodním poměrem obou transformátorů . Pro dosažení slušného výsledku bude asi nutno laborovat např.s počty závitů, apod.
Navíc dvě trafa budou mít vyšší spotřebu i naprázdno, atd.
Pro oddělovací trafa také platí určité bezpečnostní podmínky (oddělená vinutí, apod.),  totéž by měla splňovat i tato dvojice.

Štefan Beláň:
TO: Svárovský

Pochopitelně že zapojit se to dá. Budete mít dvě trafa v sérii a výstupní napětí jako vstupní, za předpokladu, že obě trafa mají stejný převod.

Je to prostě jen fungující teoretický nesmysl, nevhodný pro praktické použití. ::)

Co se týče podmínky oddělovacího transformátoru, tak galvanickým propojením sekundárních vinutí nedocílíte galvanického oddělení. To je snad jasné, ne? (doh)

Pokud bude jeden transformátor oddělovací, bude celý ten nesmysl splňovat podmínky oddělovacího trafa.

dolac:
Citace: Štefan Beláň  23.08.2008, 20:15

Pokud bude jeden transformátor oddělovací, bude celý ten nesmysl splňovat podmínky oddělovacího trafa.
Myslím že práve o toto pánovi Svarovskému išlo.     

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana