Je možné zemnit v rozvodně vn měřící napětí v každém poli?

(1/1)

Vladimír Chmel:
V rozvodně vn je pole měření, ve kterém je nula uzeměna přímo na trafech,
ale potom v každém vývodovém poli také,
jinak je rozvodna spojena zemí patřičného průřezu podle zkratového proudu rozvodny.

Jde to?
Můj názor je, že ne,
ale nenašel jsem podporu tohoto názoru.

František Bernard:
Nula se na každém přístrojovém transformátoru napětí a proudu zemní z provozních důvodů a také z důvodů bezpečnostních . Vaši oponenti mají pravdu.

Petr Doležal:
Domnívám se, že tazateli jde o případ, kdy na rozvodně je jen jedna skříň měření s uzemněným N sekundáru PTN a táže se, zda má v každé skříni na svorkách průběžného napěťového vedení (třebas napětí pro wattmetry a pod) znovu N zemnit.
Je tak ?

dolac:
Keďže pán Chmel hovorí o jednom poli merania, tak vo vývodových poliach budú už iba prúdové meniče (PTP),  teda sa jedna pravdepodobne iba o nulu sekundárných obvodov PTP. Táto nula nie je pracovná, ale má iba bezpečnostnú funkciu a mala by byť spojená s najbližším zemniacim vodičom v poli, ktorý slúži na ochranu neživých vodivých častí.   

Navigace

[0] Index zpráv