Co ještě může u bazénu způsobovat rozdíl napětí cca 2V?

<< < (2/5) > >>

Viktor Klemon:
Ak by uzemnenie nebolo dostatočne dobré na riešenie problému, stačilo by určite pokiaľ by sa zmenil rozvod za FI u bazénu na sieť TT.

Rozmahel Vladimír:
Jen tak pro pořádek je nutno vyloučit zavlečení po vodě, např. kovová vodovodní přípojka, dle tazatele je pospojováno takže uzemnit i rozvody vody.

František Šohajda:
TO: Rozmahel
Voda je napouštěna přes hadici a není trvale napojen!!..Jen dopouštění čas od času..
Je to taková elektrikářská perlička!! :-[

Kamil Novák:
Citace: František Šohajda  22.08.2008, 10:23

Vypadá to tak že asi v domě je "špatná" zem a jak se udělal bazén tak se sebou stahl přes množství vody i proud který teče v PEN.

Nějak nerozumím tomu, kde má být vlastně rozdíl potenciálů.  :-\
Mezi vodou a zemí ?  ??

František Šohajda:
TO: Novák
Ano mezi vodou a zemí....laicky majitel ucítil "píchání" do ruky když zkoušel vodu a chytl se mokré zemi kolem bazénu.Zavolal si kamaráda z práce a ten naměřil mezi vodou a mokrou zemí kolem bazénu voltmetrem /nevím jakým?/ napětí 2-3V
Dnes udělal majitel podle mých pokynů uzemění a napětí se ztratilo! :(