Co ještě může u bazénu způsobovat rozdíl napětí cca 2V?
František Šohajda:
Byl jsem dnes u kamaráda a zdálo se mu že ho "kope" bazén.
- celý z izolantu,
- asi 30 kubíků,
- dva motory,
- protiproud,
- filtrace,
- solnička,
- dvě světla SELV.
Všechno spojeno PVC trubkami.
Hlavní rozvaděč v něm vše jištěno a na přívodu FI 30mA.
Vše jsem proměřil (spojitost PE, izolační stav, impedanci a čas a proud vypínání FI 23mA vše OK).
Hlavní přívod do rozvaděče asi 12m AYKY 4x6 mm.
Všechny parametry také OK.
Po zapojení voltmetru z Instalestu jeden konec do vody a druhý na namočenou zeminu naměřeno 2-4V......
Voda mírně "brní"....
po odpojení až na přívodu .... (takže kabel bez napětí až do rozvaděče) zase se naměřilo asi 2V!
... na zahradě není další el. instalace ani žádný soused.
Bazén je vzdálen od domu asi 10m.
Co by mohlo dělat tyto 2V, když je všechno odpojeno?
Podle majitele tam nikdy nic nebylo ani dotaženo.
Jaroslav Ferst:
A odpojil jste jen pracovní vodiče, nebo i PE ?
Jiří Schwarz:
Je to problém, ale dá se to vysvětlit. Rozvod v TN-C, na vodiči PEN vzniká úbytek napětí, PEN je uzemněn někde u trafačky. Zem proto může být na "jiném" potenciálu, než vodič PEN v místě připojení do objektu. Měl jste odpojený celý kabel včetně PEN vodiče?
Jinak mi ještě trochu nesedí ten údaj o kabelu 4x... s tím, že by na tom měl být proudový chránič.
Práh citlivosti je někde kolem 1mA, někdo cítí i výrazně méně. To žádných chránič nevypne...
Kamil Novák:
Citace: Jiří Schwarz 22.08.2008, 06:59
Jinak mi ještě trochu nesedí ten údaj o kabelu 4x... s tím, že by na tom měl být proudový chránič.
Ten kabel 4x6 je uváděn jako přívod do rozvaděče, kde je i RCD. Který bude logicky za tímto přívodem. Co je na tom nejasného ?
Když už, tak by bylo vhodné vědět jaké parametry má uzmnění bodu rozdělení TN/C-TN/S.
Citace: Jiří Schwarz 22.08.2008, 06:59
Práh citlivosti je někde kolem 1mA, někdo cítí i výrazně méně. To žádných chránič nevypne...
Možná, ale 2-4 V a "kope" ? :-\
František Šohajda:
TO: Novák
Asi jsem se špatně vyjádřil nekope ale je to cítit.....
Majitel mě pozval s tím že mu nefunguje FI abych ho proměřil!...
že by mělo vypnout. Co jsem nezkoušel to bylo odpojení i PEN na přívodu!
Vypadá to tak že asi v domě je "špatná" zem a jak se udělal bazén tak se sebou stahl přes množství vody i proud který teče v PEN.Dům jsem neměřil.
Protože motory s čerpadly jsou kvalitně pospojovány a spojeny s PE.
Rozvaděč v místě rozdělení nemá uzemění.Všechn o je napojeno z přívodu .
je to asi 15 m od elměr. rozvaděče.
Bude muset majitel si zhotovit kvalitní uzemění...jina k se problému nezbaví..