To: Kosina
Neviem, aké má znenie príslušná norma v ČR, ale na Slovensku v národnej prílohe NA.3.2 STN 33 2000-5-52 (norma čiastočne nahrádza STN 34 1020) sa píše:
Do združeného obvodu sa musí zaradiť spínač, stýkač a pod., ktorým sa môžu súčasne vypnúť všetky krajné vodiče združeného obvodu, a až za týmto prístrojom sa môžu vypínať jednotlivé fázy.
Čiže pri použití 1-pólových ističov sporáková kombinácia túto podmienku nesplní! V rozvádzači musí byť preto najskôr zapojený 3-pólový vypínač (stýkač) a až potom 1-pólové ističe. Sporáková kombinácia v tomto prípade bude slúžiť iba ako vypínač, ktorý sa uplatní najmä pri údržbe, oprave a pod. samotného sporáka.
V prípade použitia 3-pólového ističa samozrejme nebude nutné použiť predradený vypínač. V prípade poruchy na jednej fáze však istič vypne všetky 3 fázy, čo je z praktického hľadiska zase nevýhodné.