Jaroslav Klinský
Offline
|
|
« Odpověď #1 kdy: 24.08.2008, 23:28 » |
|
Na tyto dotazy není lehké jednoduše odpovědět - v Česku o tom pojednává ČSN EN 50020, ed.3- Nevýbušná elektr. zařízení - jiskrová bezpečnost "i", dále o tom lze nalézt v ČSN EN 60079-14, ed. 2. Možná jen jednu definici - jiskrově bezpečný obvod- obvod, který za předepsaných zkušebních podmínek podle této normy nevytváří jiskry ani tepelné účinky, které by byly schopny způsobit vznícení dané výbušné plynné atmosféry. K otázkám: č. 1 - zde bych asi tak velký problém neviděl s použitou vývodkou, kdyby byly ostatní věci správně (přívodní kablík k zařízení - viz otázka 2). otázka 2 - o tom píše článek 12.2.2.6 - pokud je povrch značen barvou - tak musí být použito světle modré barvy. Dále: Jsou-li jiskrově bezpečné obvody nebo kabely, které nejsou jiskr. bezpečné pancířované, s kovovým pláštěm nebo stíněním, pak se oznčení jiskr. bezp. kabelů nevyžaduje. Ke společnému uložení - nelze ho vést společně s napájecím kabelem, pokud by jeden z nich nebyl s pancířem, kovovým pláštěm nebo stíněním. Takže v tom Vašem případě to asi nebude správně. Otázka 3 - vzhledem k tomu, že je to jiskr. bezp. zařízení, není nutné použít krabice do Ex. Proto jsem uváděl definici jiskr. bezp. zařízení. V čl. 12.2.1 je uvedeno: Součásti a vodiče jiskrově bezp. zaqřízení a návazných zařízení (např. bariéry) mají být normálně instalovány v závěrech, které zajišťují stupeň ochrany alespoň IP 20, aby bylo zabráněno neoprávněným zásahů a poškozením. Tolik citát z ČSN. Spíše si ještě zjistěte, zda mají v rozvaděči instalovány příslušné bariéry pro každý obvod. Doufám, že to bude pro vás dostačující. Ostatní si musíte najít sám, či se poradit s někým, kdo to také provádí (rev. technik pro objekty B).
|