Ako pripojiť malú veternú elektráreň do distribučnej sústavy?
Miroslav Karpinský:
Potrebujem vyriešiť pripojenie takejto malej jednofázovej VtE(http://www.windenergy.com/documents/manuals/3-CMLT-1054_Skystream_Manual.pdf) do DS.
Problémom je, že VtE má na svorky vyvedené: fázu - N - PE. Ako pripojiť takéto zariadenie do DS, čiže sústavy TN-C?
Uvažoval som nad takýmito možnosťami:
1. prepojiť N a PE už na svorkách a skombinovať ho teda na PEN,
2. použiť oddeľovací transformátor a zapojiť PE na jeho kostru.
Aké zapojenie vyhovuje platným normám? Existuje lepšie zapojenie?
Štefan Beláň:
TO: Karpinský
Vy si asi děláte legraci co ... vyřešit připojení do DS. ;D
Evidentně Vám chybí základní informace, co obnáší napojení větrné elektrárny na distribuční síť (DS). Zadejte úkol některému projektantovi - specialistovi, který se zabývá větrnými elektrárnami.
Například zde: http://www.elektroplan.cz/ a http://www.elektroplan.cz/page4.html ;)
Pokud chcete elektrárnu provozovat v ostrovním režimu, nechte si v prvé řadě přeložit návod do češtiny a řiďte se pokyny výrobce. Předpokládám že máte model 230V/50 Hz.
Miroslav Karpinský:
Citace: Štefan Beláň 18.08.2008, 08:20
Vy si asi děláte legraci co ... vyřešit připojení do DS. ;D
No to si práve nerobím. Viem čo obnáša pripojenie do DS. Mám dokonca na stole vyjadrenie distribučnej spoločnosti s pripomienkami.
Malá veterná elektráreň tohto typu ešte nie je na Slovensku inštalovaná, teda skúsenosti nie sú. Aká je situácia v ČR neviem. Ak o niekom viete, prosím dajte mi kontakt.
Problém je, že to bude pripájané priamo do DS, aj keď mne osobne sa vidí ostrovná prevádzka s nabíjaním akumulátorov pre takéto výkonovo malé, jednofázové zariadenie výhodnejšia. Ale náš zákazník, náš pán.
Príručka v anglickom jazyku nie je problém. Vlastním aj európsku verziu príručky, tiež slovenský preklad. Tieto verzie však nie sú verejne dostupné, tak som poslal link na niečo čo je. Šlo hlavne o predstavu o aké zariadenie sa jedná a to sa dá zistiť aj z verzie príručky, ktorú som zaslal. Model bude samozrejme 230V/50Hz, ako inak ;)
Asi som sa nevyjadril dosť jasne. Problematické je pre mňa hlavne:
Podľa STN 33-200-4-41: za miestom rozdelenia vodiče PE a N nesmú byť spojené. Ak zohľadníme tok prúdu(pre určenie smeru čo je "pred" a čo je "za") z elektrárne do DS, tak spojenie PE a N na svorkách elektrárne predstavuje spojenie odporujúce norme.
Opravte ma prosím ak sa mýlim.
Takže opakujem otázku:
Ako je možné pripojiť danú malú VtE(TN-S) do DS(TN-C) aby toto pripojenie spĺňalo platné technické normy?
Hynek Bureš:
To Karpinský: Hledáte problém tam kde není. N a PE budou spojeny v rozvaděči, přes který bude zdroj připojen - to by měl řešit projekt. Spíš bych si lámal hlavu s povolením úřadů (nebo je to na Slovensku jednodušší?), aby dokumentace obsahovala všechny náležitosti jaké je zrovna napadnou, protože s tím nemají zkušenosti a jsou opatrní a chtějí kdejaká vyjádření. Zrovna jeden takový projekt dodělávám - klient chtěl původně jen "malůvku - jednopólové schéma připojení, jednoduchý náčrtek do situace a pár řádků technické zprávy"... :o ...a to jde "jen" o fotovoltaiku.. . (doh)
anonymní_anonym:
Citace: Miroslav Karpinský 18.08.2008, 09:54
Problematické je pre mňa hlavne:
Podľa STN 33-200-4-41: za miestom rozdelenia vodiče PE a N nesmú byť spojené. Ak zohľadníme tok prúdu(pre určenie smeru čo je "pred" a čo je "za") z elektrárne do DS, tak spojenie PE a N na svorkách elektrárne predstavuje spojenie odporujúce norme.
A jste si jist, že se tato norma vztahuje na připojení elektrárny do DS? To by ji pak porušovala každá elektrárna ;)
Neškodí taky rozumět důvodu, proč dotyčná norma nedovoluje opětovné spojení N a PE. Důvodem je to, že pokud by se takové spojení udělalo, a na vedení mezi bodem rozdělení a bodem znovuspojení by se přerušily vodiče N a PE (kutil s vrtačkou), na ochranný kolík zásuvek by se přes zátěž dostalo plné fázové napětí. Toto ve Vašem případě jaksi nehrozí, když to zapojíte podle schématu v návodu (viz důležitá poznámka ohledně spojení ve schématu na str. 7 Apendixu A).
Navigace
[0] Index zpráv
[#] Další strana