Je kabel CGSG 3Cx1.5 v délce 300m při zatížení 250W dostatečný?

(1/6) > >>

Mikulasek Pavel:
prosim vas ma jednu otazku budu kupovat 300m kabel CGSG 3Cx1.5 guma (nove oznaceni by melo byt H05RR F) bude tazen na louce a napojen na neho bude chlazeni na pivo kompresor a nejake to usporne svetlo dohromady asi 250w. Bude tento kabel dostacujici pro toto zapojeni i pres takovou delku?  (poklona)  za odpoved

Georgis Fasulis:
Na úbytek napětí při zatížení 250W (ne více!) vám ten průřez vyjde tak akorát na chlup - úbytek asi 3,5%.
Co vám určitě nevyjde je velikost impedanční smyčky, když budete obvod chránit proudovým chráničem, mělo by to být v pořádku. Ten proudový chránič (na začátku, ne až u spotřebiče) je ale nutný.

Mikulasek Pavel:
A jaky tzp chranice by jste me doporucoval?

Štefan Beláň:
I když by z hlediska základní ochrany samočinným odpojením od zdroje stačil chránič 500mA, je evidentní, že se jedná o dočasné řešení pro jednoúčelové zařízení venku, kde je ČSN 33 2000-7-XXX vyžadován chránič 30mA.

Jiří Erben:
... anebo variantní řešení: vykašlat se na kabel a u Solartecu Rožnov p.R. se pozeptat na fotovoltaický panel pro autonomní napájení. Sice to bude chtít jiný kompresor (nižší výkon),  ovšem ten pak (zadarmo!) může běžet celý den :-)
Ovšem je fakt, že chlastá se hlavně večer a to už z toho FV panelu moc šťávy nevymačkáte. Systém doplněný regulací a akumulátorem by těch 250 W ale zvládnout mohl, výhodou navíc je, že se dá použít i jindy než pár desítek hodin ročně na pijatykách...
Třísetmetrová prodlužovačka se mi totiž vůbec, ale vůbec nelíbí bezpečnostně ani uživatelsky. I přes průřez 3x1,5 a příkon 0,25 kW bych z ní měl strach: semtam o ni někdo v pohorkách zakopne, přišlápne ji šutrem, přejede ji na kole...

Navigace

[0] Index zpráv

[#] Další strana