Táži se, zda by bylo
pravděpodobné, že by mi při obnově napětí po výpadku sítě RZ centrální chránič vypnul, když by hned současně naběhlo:
a) 3 motory chladniček a mrazáku
b) 3 klasické tlumivky u zářivek akvaria, vzduchování, topení
c) 3 TV do standby
d) 4 videa do standby
e) audiověž do standby
f) 2 zdroje v PC, 2 monitory
g) 4 napáječe naprázdno (mobil, modem, tiskárna a pod)
Dávám v sázku svou karmu. Kdo je přesvědčen, že nevypadne, nechť mi ubere karmu, kdo připustí, že vypnutí je možné karmu přidá. Začínáme ze stavu 266.
P.S. Když se karma zvětší, požádám za týden zpřízněnou duši o mínusy zpět na 266, pokud se mi zmenší, dobře mi tak.
Nevypadne, pokud tam není vyloženě nějaký problém.
Hodně, hodně, hodně moc praktických zkušeností ...
Tak jak už bylo psáno, na JM úplně běžně centrál chránič 0,03A na celý RD a problémy jsou minimální.
Samozřejmě, toto řešení jistě není z provozních důvodů ideální, vždy je vhodné použít více chráničů.
Vypadávání je v 95% způsobeno buď nějakým vnějším zásahem do instalace (navrtané kabely), nebo vadným spotřebičem.