Je nutné k oddálenému transformátoru zřídit vypínání primáru?

(1/3) > >>

vanes:
Je nutné k oddálenému transformátoru 1000kVA cca 200m od rozvodny vn, zřídit stop?

Rozvodna vn odpojovač OKJ s pojistkami vývod kabelem 3x 22-AXEKVCEY 1x70 k oddálenému transformátoru( suché provedení ) 1000kVA délka cca200m.

Transformátor je usazen v samostatném prostoru za dveřmi.

Miroš Jan:
TO : vanes

Co to je "stop" ?   :o

Ste na elektrofóru, používejte správné názvosloví. (norm)
Když už, tak ovladač nouzového vypnutí, nebo nouzového zastavení. !
Co byste vlastně chtěl tím ovladačem vypínat .Primár trafa, nebo secundér trafa ?
No a co na to říká projektová dokumentace ?

vanes:
Omluva za to stop,chci vypínat primár trafa a projekt to neřeší

Miroš Jan:
TO : vanes

No tak když to neřeší projekt, tak proč Chcete ten primár vypínat ?
Totiž to není tak jednoduché, vypínat takové trafo. Správná manipulace je trochu o něčem jiném. U takového trafa, (1000kVA),  se musí nejdřív vypnout zátěž na secundéru, a pak teprve primár. Nelze vypínat takové trafo na primáru, se zátěží na secundéru. To by mohlo špatně dopadnout.

vanes:
Musím vám trochu oponovat,jelikož to je odpínač ne odpojovač který zvládne vypnutí i pod
zatížením ze strany nn.Ale k mé otázce,chci se prostě ujistit jestli se musí z jakéhokoliv důvodu (požárních,bezpečnostních atd ) dálkově vypínat.