Je možné, 30mA chránič přívodu velké budovy vybavoval i bez poruchy spotřebičů?

<< < (2/5) > >>

Petr Doležal:
To je sice pravda, ale v důchodovém věku zjistíte, že nějaká karma je to poslední, co by vás mělo trápit

Štefan Beláň:
Je mi líto,  :'(  ale i když nesmyslně postavená testovací otázka, protože všechno je možné,  musím (-).  Za normálních okolností a instalování správného typu chrániče, chránič nevybaví. (poklona)

PS: Podloženo praktickými zkušenostmi.  8)

Jirka Š.:
Nejsem praktik, proudový chránič mám jen v koupelně, ale když vezmu jenom ten počet kondenzátorů, které proud při zapnutí jaksi "vypijí",  hlasuji pro vypadnutí. Ale čudlík karmy v tomto případě nemačkám, tak se nedivte, že to nenarostlo.

Milan Exler:
Pane Doležale, mám doma zhruba totéž, co uvádíte, kromě rybiček, ale navíc 2 bojlery (1x něco z hypermangánu a 1x Dražice) a po pětiletém fungování (výpadků EE bylo víc než dost) mě centrální chránič po obnově napájení nevybavil ani jednou. Zatuhlý není, pravidelně jej testuji.

Petr Doležal:
To Exler: Já vám věřím, boiler je odporový spotřebič, ale nevěřím těm nabíjejícím se kondenzátorům. Bohužel si to nemohu vyzkoušet (TN-C Al 1975)