Přívod jističe shora, či zespodu?
Radovan Fišer:
Slyšel jsem názor, že přívod by měl být na pevných kontaktech jističe (tedy asi shora) a spotřebič na pohyblivých. U chrániče (a následujících jističů) mi přijde elegantnější hřeben shora (na jističe) a tedy přívod zdola -méně drátů a spojů.
Pavel Ryšavý:
To: Fišer
Co to bylo za zdroj informací?
Nevím jak mám poznat, který kontakt je který. Do krabičky nevidím, jak to ten konkrétní výrobce má vyřešené po mechanické stránce taky nezjistím, a po elektrické stránce je mi to jedno.
Oblouk mi zhasne bez ohledu na to jak je jistič zapojený.
Petr Doležal:
Já bych si ten zdroj infomací tipnul na pracovníky z oblasti vn. Tam kvůli bezpečnosti práce jsou otevřené nože odpojovačů bez napětí (tedy až na výjimky). Vývodové a přípojnicové odpojovače jsou zapojovány pevnými kontakty směrem k přípojnicím. U zakrytých kontaktů spínačů, jističů a pod. je to o něčem jiném.
Radovan Fišer:
Zní to logicky.
Zdroj je nicméně RT z oblasti nn.
Ivan Ševc:
U starších jističů byl při přívodu shora (na pevné kontakty) vyšší zkratový proud než při přívodu zdola (např. jističe J2UX). Ta informace partně pochází odtud.