Můžete mi objasnit přesný princip sítě IT?
Miroslav Revús:
Jednoduché.
V sieti IT sa stráži stav izolácie voči zemi.
1. porucha je porucha izolácie v jednom póle transformátora - je to uzemnenie jedného pólu transformátora voči zemi alebo vodiču PE. Strážca izolačného stavu (hlídač) to vyhodnotí ako poruchu a začne signalizovať.
2. porucha je porucha izolácie v druhom póle trafa - je to uzemnenie druhého pólu transformátora voči zemi alebo vodiču PE, čo je vlastne skrat cez dve zemné spojenia.
Skúste si to nakresliť :-)
Jiří_Hrubý:
Napovím, kolik je zapotřebí pracovních vodičů pro napájení 1f spotřebiče a kolik poruch k vypnutí sítě IT?
Jirka Š. Svejkovský:
Napovím.
Stojíte velmi dobře izolován a dotknete se jednou rukou izolované fáze L1. Co se bude dít? Nic.
Pak se druhou rukou dotknete izolované fáze L2. Co se bude dít?
To je ta druhá porucha >:D
Franta Puklický:
No jooo, já být vůl. Já na to pořád koukal ze špatného úhlu. Díkes ;)
Navedete mě ještě na správné značení? (vstup primár L+N/výstup sekundár)?
Jirka Š. Svejkovský:
No dyť píšu, L1/L2 (u 1f AC) nebo L+/L- (u DC).
U třífázové soustavy je to opět L1/L2/L3, ovšem N tam nehledejte.