Můžete mi objasnit přesný princip sítě IT?

<< < (6/6)

Milan Hudec:
Dotaz umožňuje spoustu názorů, pokusím se jednoduše shrnout.
Zabezpečení proti dotyku automatickým odpjením- potřebuji? -pak dvoupól.
Ochranu proti nadproudům-potřebuji-pak dvoupól.

Jirka Š. Svejkovský:
Sítě 110 a 220VDC jsou čisté IT, tedy jistím všechny pracovní póly (oba). Při první poruše na jištěném pólu bych pak přišel o jištění úplně.

Síť 24VDC asi IT nebude, obvykle je to PELV. Mínus je ukostřen, jistit se tedy nemusí.

Navíc u PELV slouží jistič spíš jako vypínač. Už jsem viděl odjištěno 24VDC jističem 20A (o impedanci 0,1 Ohm na těch drátkách si mohu nechat jenom zdát). Jistící funkci pak přebírá přesytka ve spínaném zdroji.

Tomáš Žabka:
Díky za jasnou odpověď, to PELV mě taky mohlo napadnout  :).